remont 2012 написал :
Стяжка не будет проседать из-за неоднородного пирога?
Стяжка сможет нормально работать при толщине от 5 см. при точечных нагрузках меньший слой будет трещать и выкрашиваться. Лучше сделать стяжку на всю толщину, перед этим не забыть сделать гидрощит например Cerasit CR-65. Что При заливке стяжки не позволит залить соседей и обеспечит надежную связь с бетонным основанием, т.к. сам он на основе цемента. нагрузку стяжки толщиной 7см. плита перекрытьия выдержит точно. давайте посчитаем: 1м.кв.х 0,07м. тощины = ,007м. куб. раствора на 1 м кв. На 1 м куб. раствора идет 32-33 мешка ЦПС по 50кг. Умножаем 0,07м куб.х33мешка=2,31 мешка умножаем на 50кг.= 115кг. на м кв. при толщине стяжки 7см. допустим при размере комнаты 20кв м. общая нагрузка на всю площадь составит 2310кг. рабочая нагрузка для стандартной плиты перекрытия1,2мх6м. 2 т. испытываются на прочность при нагрузке 4 тонны. В общем запас прочности у Вас еще остается большой. Поэтому смысла в пенополистироле как в облегчителе не вижу, только удорожит и растянет процесс устройства Вашего чернового пола. Кабеля лучше заменить на медные сразу, даже думать не надо, только делать не на клемниках, а на спайках или сваривать. Успехов.