madeinto
madeinto
Местный

Регистрация: 09.11.2011

Москва

Сообщений: 588

14.08.2012 в 01:34:20

ShimusOG, про делать самому, помимо времени нужен еще и инструмент)

0
r0mmon
r0mmon
Новичок

Регистрация: 13.08.2012

Москва

Сообщений: 17

14.08.2012 в 11:38:11

Cs-Cs написал : Чтобы ЭТО грамотно исправить - щит надо сделать в 1,5 раза больше. Я по ABB как раз спец. Куплено всё самое дешёвое из того, что можно было найти. Что надо(можно) править:

  1. Проверить, что написано на автоматах. Может быть SH201L с 4500 в квадратике. Это правильно. Если написано SHxxx и 6000 в квадратике - автоматы на помойку, потому что подделка.
  2. УЗО - дешёвой серии, работать будут. Дифы сняты с произодства. Подделка или нет - посмотреть тут: http://cs-cs.net/difavtomaty-abb-ds941-nastoyashhij-i-poddelka-snyaty-s-proizvodstva.
  3. Дальше хорошо бы детально разобраться по линиям. Возможно, поставить общее УЗО на автоматы розеток, разобраться с кухней. Чем там кабель к духовке проложен и оканчивается? Сдаётся мне, что 20А для духовки много. Как она подключена?
  4. Селективности может и не быть. Иногда помогают автоматы категории B, но это хорошенько повысит бюджет щитка. Ну и личное - такой щиток можно было бы спокойно собрать на УЗО+Автоматах без дифов.
  1. SH201L с 4500 в квадратике.
  2. Судя по Вашей ссылке, дифы не поддельные. Смотрел внимательно.
  3. Про общее УЗО на автоматы розеток согласен, наверное так и будет. Кабель на к дух шкафу NYM 3*2.5. Шкаф потребляет в районе 4кВт. Автомата на 16 будет мало, на 32 не защитит кабель. Вроде автомат на 20А допустим для этого сечения. Розетки пока нет. Когда куплю духовку, посмотрю будет ли там вилка или просто провод/колодка. В зависимости от этого поставлю розетку/расп коробку.
0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

14.08.2012 в 12:16:28

r0mmon написал : автомат на 20А допустим для этого сечения. Розетки пока нет.

для кабеля - вроде допустим, а для розетки - нет.

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

14.08.2012 в 15:26:29

Я по пунктам отвечаю

  1. Ага, хорошо. Пойдут.
  2. Тоже хорошо
  3. Всё зависит от того, ЧТО у духовки. Если у неё обычная вилка - значит ставим обычную розетку, автомат на 16А и "плюём" на то, что там производитель написал. Он посчитать эту мощность как на 230-240 вольт. Они таким иногда страдают.
0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу