Cs-Cs написал :
Чтобы ЭТО грамотно исправить - щит надо сделать в 1,5 раза больше. Я по ABB как раз спец.
Куплено всё самое дешёвое из того, что можно было найти. Что надо(можно) править:
Проверить, что написано на автоматах. Может быть SH201L с 4500 в квадратике. Это правильно. Если написано SHxxx и 6000 в квадратике - автоматы на помойку, потому что подделка.
Дальше хорошо бы детально разобраться по линиям. Возможно, поставить общее УЗО на автоматы розеток, разобраться с кухней. Чем там кабель к духовке проложен и оканчивается? Сдаётся мне, что 20А для духовки много. Как она подключена?
Селективности может и не быть. Иногда помогают автоматы категории B, но это хорошенько повысит бюджет щитка.
Ну и личное - такой щиток можно было бы спокойно собрать на УЗО+Автоматах без дифов.
SH201L с 4500 в квадратике.
Судя по Вашей ссылке, дифы не поддельные. Смотрел внимательно.
Про общее УЗО на автоматы розеток согласен, наверное так и будет. Кабель на к дух шкафу NYM 3*2.5. Шкаф потребляет в районе 4кВт. Автомата на 16 будет мало, на 32 не защитит кабель. Вроде автомат на 20А допустим для этого сечения. Розетки пока нет. Когда куплю духовку, посмотрю будет ли там вилка или просто провод/колодка. В зависимости от этого поставлю розетку/расп коробку.
Всё зависит от того, ЧТО у духовки. Если у неё обычная вилка - значит ставим обычную розетку, автомат на 16А и "плюём" на то, что там производитель написал. Он посчитать эту мощность как на 230-240 вольт. Они таким иногда страдают.