Имеется эл. щит. Допустим 2 группы автоматов(упрощаю). Одна группа (3*2,5) с заземлением. Другая (2*2,5) соответственно нет. В распаячной коробке провода от этих двух групп встречаются (не замыкаются, а просто проходят рядом). Вопрос: могу ли я взять землю с одного провода и начать ее использовать для нужд второго провода? Ну то есть в коробку вошли провод 2*2,5 и 3*2,5 а вышли два провода 3*2,5. Заранее спасибо за ответы.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

28.08.2012 в 00:49:04

Нет, нельзя объединять нулевые рабочие и нулевые защитные провода разных групп.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

28.08.2012 в 01:20:38

ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК (ПУЭ):> 1.7.124. Нулевые защитные проводники цепей не допускается использовать в качестве нулевых защитных проводников электрооборудования, питающегося по другим цепям