29.08.2012 в 08:30:50
Прошу совета в решении следующей задачи: имеется квартира, необходимо протянуть освещение на всё, кроме ванной комнаты. Проводка в гофре, по потолку, потолок натяжной. Проводка спускается, без гофр в шторбы сделанные в штукатурке. Имеются проходные выключатели двух клавишные. Все обозначено на схеме. Автомат выделен один на освещение этих трех помещении. 16А , кабель ВВГ 2x2.5 Как лучше организовать проводку, протянуть от трех помещении 3 кабеля соединить в автомате, или делать все цепочкой. Распаячнные коробки делать в подрозетниках.
29.08.2012 в 10:08:34
ruforou написал : потолок натяжной.
И галогенки по 35 Вт?Ну-ну...
ruforou написал : 16А , кабель ВВГ 2x2.5
АВ С10А 2р и ВВГ нг лс 3*1,5 (если на 220В лампы или на 12В каждый со своим трансформатором)
ruforou написал : Как лучше организовать проводку
Лучше конечно разделить,но если нет возможности...
ruforou написал : делать все цепочкой. Распаячнные коробки делать в подрозетниках.
Хотя можно и
ruforou написал : протянуть от трех помещении 3 кабеля
и поставить клеммные колодки
И это пройдёт ...
29.08.2012 в 10:15:43
про галогенки написано на многих сайтах компании делающих такие потолки, подвижные 35W, неподвижные 50W. Это не так на самом деле? Опыта с такими потолками у меня нет. И спросить не у кого.
29.08.2012 в 10:33:00
ruforou написал : про галогенки написано на многих сайтах компании делающих такие потолки
они же продавцы - им впарить нужно - поэтому соврут и глазом не моргнут
ruforou написал : И спросить не у кого.
Неоднократно общался с ребятами от натяжных потолков - все в один голос говорят что потолки от галогенок коробит - только экономки(они очень слабо нагреваются,у галогенок температура рабочая около 80 градусов)Если они не долго работают ,то может и ничего - но так бывает редко
И это пройдёт ...
29.08.2012 в 10:38:48
ну я не знаю, зачем им себя подставлять, например я закажу у них потолок и монтаж светильников, светильник так же куплю у них. Они же дают гарантию на этот потолок. В общем полностью их косяк будет. Вопрос: почему надо ставить 2-полюсной автмоат 10А ? а не один 16А в чем выигрываемым?
30.08.2012 в 06:18:36
ТС говорил про провод на 2,5 квадрата, так что 16А имеет место быть, другое дело что это с запасом.
30.08.2012 в 06:27:07
это не столько запас, сколько лишний геморрой с монтажом светильников, особенно если жила упругая.
30.08.2012 в 06:54:37
andrewkhv написал : это не столько запас, сколько лишний геморрой с монтажом светильников, особенно если жила упругая.
от ВВГ через распаячнную коробку будет отходить гибкие кабеля на светильники.
30.08.2012 в 07:21:37
ну воть опять начинается! распайки за натяжным потолком, гибкие кабеля... шввп что ли хотите прокинуть?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу