Уважаемые специалисты!
Просьба оценить схему квартирного щитка в двушке серии П-44. Правильно лы выбрал УЗО, автоматы и их расположение. Прошу советов и не судить строго.
Щит - Schneider на 24 места. Вопрос - обязательно ли свет сажать на УЗО, если да, то на какое?
figor написал :
Уважаемые специалисты!
Просьба оценить схему квартирного щитка в двушке серии П-44. Правильно лы выбрал УЗО, автоматы и их расположение. Прошу советов и не судить строго.
Щит - Schneider на 24 места. Вопрос - обязательно ли свет сажать на УЗО, если да, то на какое?
первое что бросилось в глаза , это куда идут нули после УЗО. это вы сами рисовали?
свет на УЗО нет необходимости НО Есть необходимость сажать свет ванной на УЗО
На свет 10А. УЗО желательно.
УЗО для вашей ванной комнаты подключено к 1 автомату. Т.ч. или дифф или что лучше - нормально его нагрузите. Напр, добавьте этот блок к кухне, а освободившееся УЗО подключите к свету.
Бойлера, теплого пола и прочих вещей не будет ?
Учет пожелания по автоматам (10А).
Нарисовал два варианта:
с отдельным УЗО на свет и автомат на ванну подключил к УЗО кухни (что мне кажется не совсем правильно исходя из концепции выделать мокрые зоны в отдельные группы)
с заменой УЗО на розетки ванны на Дифавтомат (получился резерв в одно место)
Мне кажется второй вариант более приемлем. Ошибаюсь?
P.S. Бойлера не будет, теплый пол на лоджии будет в розеточной группе.
домофон звонок и тд 6А , под узо нет смысла ставить
на узо розеток оч много автоматов.
оставте одно узо под розетки и кондиционер,
на ванную отдельное узо/диф
на холодильник 16 А много . не находите?
поповоду освещения балкона
"В открытых лоджиях допускается установка одного светильника для освещения горизонтальных поверхностей, на каждые четыре полных или не полных погонных метра по фронту здания. Светильники должны быть предназначены для наружной установки, иметь степень защиты оболочки не ниже IP 54 и класс защиты от поражения электрическим током II. Светильник должен быть подключен к групповой линии питания розеток смежной комнаты (помещения). Выключатель должен быть установлен в смежной комнате в удобном, с точки зрения управления, месте.
В открытых лоджиях не допускается установка розеток любых типов и любого электрооборудования, кроме светильников. Использование светильников в качестве нагревателей не допускается.
Для закрытых лоджий в качестве защиты от косвенного прикосновения используются двойная изоляция, автоматическое отключение питания, дополнительное уравнивание потенциалов.
Наибольшее допустимое время автоматического отключения питания для закрытых лоджий составляет 0.2 с при фазном напряжении 220 В.
При использовании в закрытых лоджиях приборов класса защиты I, рекомендуется на лоджию выделить отдельную групповую сеть. Установка УЗО с номинальным дифференциальным током срабатывания до 30 мА в этом случае обязательна."