Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751
#3474352

pagaz написал :
В плане поменять автомат в подъезде на 25A

ваш план сильно зависит от состояния стояка и сговорчивости электриков управляющей компании/ЖЭУ. сделайте фото этажного щита.

pagaz написал :
А с параметрами УЗО и Дифф все согласны?

Общее несективное узо следует взять 40А 300мА и разместить в этажном щите. если есть средства - потратьтесь на селективное, его можно 100 или 300мА.

pagaz написал :
Или весь свет, кроме ванной, объединить в одну линию и повесить на дифф DS941/C16/0,03A

каким кабелем свет разведен? если 3х1.5, то нужен диф С10 30мА. а идея хорошая - вводной всего лишь С25, можно и другие линии поджать, а то только на кухне 4 линии 16А. также, возможно, есть смысл взять щиток с рассчетом на такую ситуацию:

pagaz написал :
DS941

по поводу этих аппаратов:
Есть смысл применять DS201|DS202

BV написал :
И еще - 10 линий на двухкомнатный хрущ - не многовато ?

На самом деле у меня 14 линий )))

  1. Розетки большой комнаты
  2. Освещение большой комнаты
  3. Розетки малой комнаты
  4. Освещение малой комнаты
  5. Кондиционер
  6. Холодильник
  7. Посудомойка
  8. Освещение коридора
  9. Освещение кухни
  10. Освещение и вентиляция ванной
  11. Розетки ванной
  12. Розетка коридора
  13. Фартук кухни(+газ, + вытяжка)
  14. Бытовые розетки кухни

Соответственно столько же кабелей в щиток идет

pagaz написал :
А с параметрами УЗО и Дифф все согласны? ПО токам и характеристикам. Входной убираю и ставлю ... Из известных производителей УЗО 16/30mA не нашел, только F202/16A/0,01A ABB УЗО 2п 16А 10mA (тип AC) на свет.

Или весь свет, кроме ванной, объединить в одну линию и повесить на дифф DS941/C16/0,03A ABB Дифф. автомат 1P+N 30mA 16А, 4,5 kA (тип АС)

А с параметрами УЗО и Дифф все согласны? ПО токам и характеристикам. Входной убираю и ставлю ... Из известных производителей УЗО 16/30mA не нашел, только F202/16A/0,01A ABB УЗО 2п 16А 10mA (тип AC) на свет.

avmal написал :
Это не цифры, а количество жил и их сечение.

Исходят не из тока, а из количества потребителей.

Если тока не достаточно, то количество потребителей вынужненно придется ограничить, другого же пути нет.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

pagaz написал :
Чего не бывает? Может цифры не в такой последовательности. 3 жилы по 4 квадрата

Это не цифры, а количество жил и их сечение.

pagaz написал :
Да, исходя из тока на квартиру многовато конечно. Но их же объединить можно

Исходят не из тока, а из количества потребителей.

pagaz написал :
А по поводу УЗО, по мне так пусть его лучше выбьет, чем убьет )))

тогда

pagaz написал :
На освещение УЗО 16А на 30мА?

avmal написал :
Такого не бывает.

Чего не бывает? Может цифры не в такой последовательности. 3 жилы по 4 квадрата

BV написал :
Ну так поставьте УЗО на свет и уберите входное УЗО. Иначе зачем УЗО на холодильник, если не селективное входное УЗО может отключить всю квартиру, включая холодильник, при токе утечки или КЗ на землю более 70ма в линии света (например потоп) или в другой любой линии (могут сработать оба УЗО)?

И еще - 10 линий на двухкомнатный хрущ - не многовато ?
Вот тут: [Четырёхкомнатная квартира на одном УЗО, да на пяти линиях?]( квартира на одном УЗО, да на пяти линиях?)

Да, исходя из тока на квартиру многовато конечно. Но их же объединить можно )))
А по поводу УЗО, по мне так пусть его лучше выбьет, чем убьет ))) Возьму на заметку )))
На освещение УЗО 16А на 30мА?

pagaz написал :
Освещение не защищено

Ну так поставьте УЗО на свет и уберите входное УЗО. Иначе зачем УЗО на холодильник, если не селективное входное УЗО может отключить всю квартиру, включая холодильник, при токе утечки или КЗ на землю более 70ма в линии света (например потоп) или в другой любой линии (могут сработать оба УЗО)?

И еще - 10 линий на двухкомнатный хрущ - не многовато ?
Вот тут: [Четырёхкомнатная квартира на одном УЗО, да на пяти линиях?]( квартира на одном УЗО, да на пяти линиях?)

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

pagaz написал :
в квартиру уже завел ВВГ-НГ LS 4*3.

Такого не бывает.

BV Освещение не защищено

Если все линии защищены УЗО (или диф) вводное узо - лишнее....

Имеет двухкомнатную хрущевку. В подъзде стоит старый автомат на 16A, к нему идет алюминий 4. Модернизаций точно не будет. Пробки и счетчик в квартире. Сделал разводку, осталось соорудить щиток. В плане поменять автомат в подъезде на 25A, от него в квартиру уже завел ВВГ-НГ LS 4*3.

По плану особенно интересуют номиналы и характеристики УЗО, диффов и автоматов.
Как из вариантов в качестве узо рассматриваю:
УЗО №1 (Общий):

  • ABB F202A УЗО 2Р 40A 100mA (A) 2CSF202101R2400
  • ABB F202AC УЗО 2Р 40А 100mA (AC) 2CSF202001R2400

УЗО №2 (на линию розеток):

  • ABB FH202AC УЗО 2P 25A 30mA (AC) 2CSF202004R1250
  • ABB F202A УЗО 2Р 25А 30mA (A) 2CSF202101R1250

На ванную (УЗО №3) практически без вариантов, так как единственное УЗО на 10mA
УЗО ABB F202A УЗО 2Р 16А 10mA (A) 2CSF202101R0160
или поставить вместо УЗО диффавтомат ABB DS941 A B16 10 16023571

Холодильник повесил на отдельную линию защиты (к нему ведет отдельный кабель).
Диффавтоматы:

  • ABB DS941 16A 30mA (AC) 16020411
  • ABB DS951 16A 30mA (A) 16025170
  • ABB DSH941R 16A 30mA (AC) 2CSR145001R1164
    Аналогично и с посудомойкой, хотя может на нее лучше диффавтомат на 10мA (посудомойка на отдельном кабеле)
    или лучше ее подцепить к защите которая на ванную (тогда вопрос - выдержит ли?)

Автоматы с какой отключающейся способностью брать (4,5 или 6)?
Красным отметил то, что возможно поставлю, но не в ближайшем будущем (кабеля протянул отдельные).
Спасибо.