07.03.2013 в 14:41:24
Приветствую
На счетчике ABB Deltasingle 11205-108 появилась ошибка
при этом электроэнергия учитывается - т.е. показываются данные по разным тарифам(дневной, ночной) и сумманые
Вероятней всего из-за отключения электроэнергии на месяц. Возможно кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией. Счетчику 2 года, гарантия - год.
07.03.2013 в 22:19:43
Надо выставить дату в этом счетчике памяти хватает где на на двое суток.Выставите дату ошибка пропадет.
07.03.2013 в 22:53:28
alexpetrov57, спасибо за ваш ответ. Значить надо опять вызывать сотрудника Петроэлектросбыта - кнопка SET располагается под верхней пластмассовой накладкой, которая опломбирована.
P.S. Нашел в инструкции: "Резервное питание - Конденсатор SuperCap 48 часов"