Аватар пользователя
jager

Местный

Регистрация: 18.10.2012

Москва

Сообщений: 14

27.03.2013 в 22:03:25

#3733480

Заканчиваем ремонт, все линии проложены, возникли вопросы.

  1. На кондиционеры не буду ставить УЗО, только автоматы, можно обойтись одним общим противопожарным УЗО?
  2. Освещение (крому с/у) будет без УЗО, это не критично?
  3. Два раздельных с/у(в разных концах квартиры) - освещение нужно под разные УЗО или можно под одно?
  4. Балконное освещение и розетки можно под одно УЗО или для каждой линии свое? (Балкон застеклен и утеплен)
  5. Каждая комната на отдельной линии, нужно ставить УЗО на каждую линию или можно снова обойтись общим на все розетки?
  6. Встроенная бытовая техника на кухне с выделенными линиями, как то духовка, СВЧ - их надо защитить УЗО?
  7. "Неотключаемая" линия холодильника, для нее нужно УЗО?

Про розетки в санузлах не спрашиваю, с ними и так все понятно, на каждый санузел по УЗО

Аватар пользователя
Klod

Местный

Регистрация: 15.10.2010

Голицыно

Сообщений: 2823

27.03.2013 в 22:19:52

#3733510

Общее не стоит ставить на всё. Возможно ложные срабатывания( или не ложное) и соответственно отключения всей квартиры.

Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

27.03.2013 в 22:36:26

#3733549

  1. Можно, селективное.
  2. Не критично.
  3. Как удобнее, но функциональное и территориальное разделение приветствуется.
  4. Полагаю, для балкона/лоджии не принципиально
  5. Как щит спроектируете, так и будет.
  6. .... Блин, может форум почитаете? Количество вопросов резко упадёт.

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
jager

Местный

Регистрация: 18.10.2012

Москва

Сообщений: 14

27.03.2013 в 23:04:41

#3733614

sergey_sav написал :

  1. Можно, селективное.
  2. Не критично.
  3. Как удобнее, но функциональное и территориальное разделение приветствуется.
  4. Полагаю, для балкона/лоджии не принципиально
  5. Как щит спроектируете, так и будет.
  6. .... Блин, может форум почитаете? Количество вопросов резко упадёт.

Спасибо, но информация довольно разрозненна и как это бывает на форуме зачастую противоречащая. Много полезной информации просто "размазано" и начинаешь сомневаться, применительно ли это к конкретному варианту ((

Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

28.03.2013 в 14:20:07

#3734764

jager,

  1. только если кондей подключен напрямую, а не через розетку
  2. можно
  3. можно 4 можно
  4. достаточно 1 УЗО, но лучше на 2 разделить все розетки
  5. все линии с розетками должны быть по защитой УЗО номиналом не более 30мА
  6. обязательно

Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

28.03.2013 в 15:08:08

#3734882

  1. Наверное да.
  2. Не критично, но я обычно и освещение включаю через УЗО.
  3. Как Вам удобнее.
  4. Можно под одно.
  5. Разумно распределить линии / потребителей между несколькими УЗО. По 3-4 линии под УЗО - вполне. Если линии короткие, то можно и больше.
  6. Если с розетками - точно под УЗО.
  7. Дифавтомат лучше.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу