29.04.2013 в 07:46:07
Исходные данные: дом 9-этажка, 6 этаж, общая подъездная шахта естественной вентиляции кухни 90*30см Площадь кухни 12квм Ставлю принудительную вытяжку над газовой плитой, выход у вытяжки круглой трубой 150мм, производительность на первой скорости (другие скорости и не нужны, по соотношению польза/шум) что-то около 400 кубов на свободном выходе, то есть наверное около 200-250 кубов, если выход будет в эту общую подъездную шахту. Ниже захода вытяжки в шахту оставляю в шахте еще и вентиляционное отверстие с обратным клапаном для естественной вентиляции кухни при отключенной вытяжке.
Короб от вытяжки до шахты поднимаю и прячу под фальшпотолок из гипсокартона. Высота фальшпотолка ограничена 100 мм (минус толщина ГКЛ и зазоры - останется 80-85). Максимально доступное сечение прямоугольной трубы, имеющееся в продаже - 204*60, это примерно 90мм в пересчете на круглую трубу. Труба 204*60 очень хорошо вписывается в пространство фальшпотолка и общую концепцию кухни "ничего лишнего".
А теперь вопросы:
Стоит ли морочиться установкой тройника сразу сверху на переходе круглой трубы от вытяжки D150 в прямоугольный воздуховод 204*60 к шахте и пускать вытяжку в два потока, один из которых "кривой" (см. рисунок) ?
Или забить и довольствоваться малым, то есть одной труой 204*60 ?
Насколько будет эффективна вытяжка через одну прямоугольную трубу 204*60 с одним переходом D150 в 204*60 под 90 градусов?
Может у кого уже был схожий опыт ? Заранее спасибо
Картинку прилагаю, зеленым - короба вытяжки.
Комплектующие для сборки коробов - Вентс (из доступных в магазинах), не сочтите за рекламу, просто чтобы было понятно о чем речь:
29.04.2013 в 08:47:57
man55 написал : А теперь вопросы: Стоит ли морочиться установкой тройника сразу на переходе круглой трубы от вытяжки D150 в прямоугольный воздуховод 204*60 к шахте и пускать вытяжку в два потока
Если , непременно, хотите засунуть в ВЕ, то тяните два канала, или тройник, хотя бы, "штанообразный"..В предложенном Вами, варианте, о потерях давления, речь не идет..Но, при "прямоугольном" тройнике, из-за негерметичности ОК, будет частичная обратка в помещение, тем более, с напорной вытяжкой.. И, вообще, установка обратного клапана, в Вашем случае- приглушит Вашу ВЕ..У Вас, изначально, слабый гравитационный напор, регион , относительно, безветренный, а клапан имеет сопротивление, плюс в процессе эксплуатации на кухне, все равно "обрастет"..Сечение сборного канала, правда, внушает оптимизм, но подозреваю, что информация , либо, не корректна, либо "висит" три десятка квартир на нем.. Лучше поднатужиться- и на улицу вывести зонт..
29.04.2013 в 08:58:04
Обратный клапан ставить планирую не на системе из тройников и труб вытяжки, а на "обычной" вентрешетке естественной вентиляции кухни, которая будет чуть ниже и в стороне, но в этой же шахте. Сброс напора от вытяжки через него обратно в кухню - возможен. Но есть возможность поставить "загиб" прямоугольного короба уже непосредственно в шахте вверх.
Шахта подъездной вентиляции обслуживает только один стояк по одной квартире на этаже, то есть всего 9 таких кухонь. В чем некорректность информации ?
Тройник типа "штаны" придется паять самому, но это в принципе не проблема, как раз праздники впереди :) Спасибо за ответ
29.04.2013 в 09:01:50
man55 написал : В чем некорректность информации ?
Большое сечение, для девяти квартир..Может, Вы внешние размеры указали?
29.04.2013 в 09:06:30
Да, конечно размеры шахты внешние. Толщина бетонных стенок этой шахты, судя по тому, что я вижу - около 3 см, то есть внутреннее сечение грубо говоря 80*20. Могу точно измерить вечером, если это настолько важно.
Вопрос все же - насколько (в "много/мало", в процентах, в попугаях) добавит эффективности вторая прямоугольная труба, с учетом того, что добавится тройник-штаны и изгиб на 90 градусов у второй трубы в конце ?
01.05.2013 в 11:37:56
В-общем, купил ЛЕГО от "Вентс" в магазине и собрал "штаны" из трех переходов, акрилового герметика, саморезов и русской смекалки : (D150 --> 204*60) и 2 по (110*60 --> D100) в результате будет переход от вертикальной трубы вытяжки D150 в 2 горизонтальные трубы D100, которые уже непосредственно в вентшахту выходят
картинки поделки прилагаю
PS внутренние размеры шахты примерно 220*650, естественная тяга такая, что лист А4 если отпустить - засосет и выкинет с крыши
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу