Анютик написал :
Добрый день! Во время сантехнических работ в ванной, из труб протекла вода и полагаю впиталась в бетонную стену, где проходит проводка. УЗО сработало. Путем последовательного отключения автоматов, установили что если выключить свет в туалете, УЗО не будет срабатывать. Муж сказал, что так положено, вода - проводник,
Абсолютно верно. УЗО выполнило главную задачу, и защитило Вас от тока.
Анютик написал :
через несколько дней вода просохнет и УЗО перестанет срабатывать. Это так? Т.е. мне сидеть и ждать с фонариком, когда просохнет вода? Или что-то надо предпринять? Посоветуйте, что делать.
К сожалению, дело не только в протечке. Исправные провода в стене не должны бояться воды. Кстати, бетон в принципе всегда сырой, и поэтому неплохо проводит электричество.
Получается, что вода залила либо распаечную коробку внутри стены, либо повреждение изоляции внутри стены. И, к сожалению, поэтому воды там может быть много.
В самом лучшем случае залит сам светильник.
Нужно искать залитые водой электромонтажные объекты в стене, сушить, нормально изолировать. А если это невозможно - то, боюсь, нужно просто прокладывать новый кабель вместо неисправного. Так, чтобы этот кабель не боялся воды, и не замыкал на бетон.