25.06.2013 в 10:52:42
Всем привет! В гараже есть погреб со смотровой ямой на него стоит понижающий трансформатор 400 ВА 220/36 В, В погребе 3 лампочки на на 60 Вт и пока все. По вотричке стоит автомат 6 А( маловато но думаю пока хватит). Вопрос, по первичке если по формуле смотреть ток не более 2А, а автомат через раз срабатывает при включении трансформатора..Из ТОЭ помню что существует ЭДС самоиндукции и как бы возникают высшие гармоники в момент включения транса... Подскажите в этом ли причина срабатывания автомата на 2 А ? И какой лучше поставить автомат на первичку , сейчас стоит 10 А многовато...
25.06.2013 в 11:08:37
Причина срабатывания - пусковой ток трансформатора, равный 10-15Iном Iном = 2,3А-2,5А с учётом COS Iпуск = 2,5 х 15 = 37А
25.06.2013 в 11:11:51
Спасибо, а какой тип автомата тогда искать?Так есть же полная мощность с учетом COS i =S/u i = 400 /220 = 1.81А
25.06.2013 в 11:13:47
Подойдёт С10
25.06.2013 в 16:23:35
Юрка, респект спасибо!!!! Значит С10 я и защитил транс 400 ВА
25.06.2013 в 16:27:07
AndGr написал : Юрка, респект спасибо!!!! Значит С10 я и защитил транс 400 ВА
Автомат не защищает транс :) он защищает проводку до него
25.06.2013 в 16:31:23
Всегда стараюсь гаражные ЯТП вешать на дифавтомат. Мотому что влажность и железо везде, а изоляция между обмотками самая обычная. Это просто к сведению.
25.06.2013 в 16:42:07
ksiman, ясное дело если межвитковое то не защитит, самое главное это чтобы током не убило и пожара не было...
Dale, да понятное дело но "золотой" тогда гараж будет...
25.06.2013 в 19:20:44
AndGr написал : самое главное это чтобы током не убило и пожара не было...
В том то и дело, что этот автомат полностью не защищает трансформатор от пожара и поражения :(
27.06.2013 в 13:40:43
AndGr написал : ksiman, ясное дело если межвитковое то не защитит, самое главное это чтобы током не убило и пожара не было...
Dale, да понятное дело но "золотой" тогда гараж будет...
Неправда ваша. :) Стоимость УЗО ИЭК - 450 рублей. Эта сумма по силам каждому. А вот удар током в стесненных условиях - вещь очень неприятная, мягко говоря... Ну и пожар - автомат от пожара не защищает, в отличии от УЗО. Конечно, если ориентироваться на Шнайдер - цена несколько другая. Но вам шашечки или ехать?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу