25.06.2013 в 10:52:42

Всем привет! В гараже есть погреб со смотровой ямой на него стоит понижающий трансформатор 400 ВА 220/36 В, В погребе 3 лампочки на на 60 Вт и пока все. По вотричке стоит автомат 6 А( маловато но думаю пока хватит). Вопрос, по первичке если по формуле смотреть ток не более 2А, а автомат через раз срабатывает при включении трансформатора..Из ТОЭ помню что существует ЭДС самоиндукции и как бы возникают высшие гармоники в момент включения транса... Подскажите в этом ли причина срабатывания автомата на 2 А ? И какой лучше поставить автомат на первичку , сейчас стоит 10 А многовато...

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

25.06.2013 в 11:08:37

Причина срабатывания - пусковой ток трансформатора, равный 10-15Iном Iном = 2,3А-2,5А с учётом COS Iпуск = 2,5 х 15 = 37А

0
Аватар пользователя
AndGr

Местный

Регистрация: 17.11.2006

Воронеж

Сообщений: 61

25.06.2013 в 11:11:51

Спасибо, а какой тип автомата тогда искать?Так есть же полная мощность с учетом COS i =S/u i = 400 /220 = 1.81А

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

25.06.2013 в 11:13:47

Подойдёт С10

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4617

25.06.2013 в 13:16:54

Вот кусок каталога Леграна на эту тему. См. страницу 379.

0
Аватар пользователя
AndGr

Местный

Регистрация: 17.11.2006

Воронеж

Сообщений: 61

25.06.2013 в 16:23:35

Юрка, респект спасибо!!!! Значит С10 я и защитил транс 400 ВА

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

25.06.2013 в 16:27:07

AndGr написал : Юрка, респект спасибо!!!! Значит С10 я и защитил транс 400 ВА

Автомат не защищает транс :) он защищает проводку до него

0
Аватар пользователя
Dale

Местный

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

25.06.2013 в 16:31:23

Всегда стараюсь гаражные ЯТП вешать на дифавтомат. Мотому что влажность и железо везде, а изоляция между обмотками самая обычная. Это просто к сведению.

0
Аватар пользователя
AndGr

Местный

Регистрация: 17.11.2006

Воронеж

Сообщений: 61

25.06.2013 в 16:42:07

ksiman, ясное дело если межвитковое то не защитит, самое главное это чтобы током не убило и пожара не было...

Dale, да понятное дело но "золотой" тогда гараж будет...

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

25.06.2013 в 19:20:44

AndGr написал : самое главное это чтобы током не убило и пожара не было...

В том то и дело, что этот автомат полностью не защищает трансформатор от пожара и поражения :(

0
Аватар пользователя
Dale

Местный

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

27.06.2013 в 13:40:43

AndGr написал : ksiman, ясное дело если межвитковое то не защитит, самое главное это чтобы током не убило и пожара не было...

Dale, да понятное дело но "золотой" тогда гараж будет...

Неправда ваша. :) Стоимость УЗО ИЭК - 450 рублей. Эта сумма по силам каждому. А вот удар током в стесненных условиях - вещь очень неприятная, мягко говоря... Ну и пожар - автомат от пожара не защищает, в отличии от УЗО. Конечно, если ориентироваться на Шнайдер - цена несколько другая. Но вам шашечки или ехать?