Всем доброго дня. Такая проблема; у друга навернулся бензогенератор Hitachi E-50 после подключения:mad: к нему сварочного инвертора Ресанта 190а (навернулся и сам инвертор), но ребята были настойчивы и не непоколебимы-воткнули другой инвертор DFort и этот тоже благополучно навернулся, потом почуяв неладное привезли все это дело ко мне, с инверторами я разобрался быстро, а вот с бензогенератором пока не знаю с какой стороны подойти, в общем на выходе напряжение сильно завышается ,на холостых оборотах где то 190-200 Вольт, а если подгазовывать то мне удалось "добыть" аж 500 Вольт. С ремонтом бензогенераторов ранее не сталкивался, поэтому прошу помощи и Ц.У.

ЗЫ конденсаторы поверил, исправные Спасибо.

0
Аватар пользователя
жека журин

Местный

Регистрация: 25.01.2012

Челябинск

Сообщений: 61

03.09.2013 в 20:33:20

Похожая тема http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=189443

0
Аватар пользователя
mestizo

Местный

Регистрация: 30.03.2010

Краснодар

Сообщений: 57

04.09.2013 в 19:29:20

жека журин написал : Похожая тема http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=189443

Спасибо.

0
Аватар пользователя
mestizo

Местный

Регистрация: 30.03.2010

Краснодар

Сообщений: 57

13.10.2013 в 19:08:26

Решение было рядом:o Мне подсказал паренек вот что-> На этом генераторе нет регулятора напряжения. Конденсаторы находятся в панели приборов.

Судя по всему, все с ним в порядке. Поднимитеьна центробежном регуляторе количество оборотов до 3000 в мин, примерно на выходе будет 240 вольт. Как бы и все на этом. Обороты генератор сам держит стабильные вне зависисмости от нагрузки. Газовать не надо, сам когда надо подгазует.

Так всё и есть, подрегулировал и аппарат заработал как надо. Мож кому пригадиЦа ;-)