09.09.2013 в 21:45:24
Доброго дня. В небольшом щитке снаружи квартиры (там "стояк" кабеля) такое подключение квартиры (основной щиток со счётчиком и автоматами в квартире):eek:
9-эт. дом постройки начала семидесятых.
Вопросы:
PS. Чёрный клубок - реально клубок проводов.
09.09.2013 в 22:21:47
den_b написал :
- Как это работает (без нуля)?
Без нуля это не работает. Вы не разобрались в "клубке" проводов и неверно нарисовали схему.
Давайте фото, будем вместе рисовать.
09.09.2013 в 22:45:30
Возможно один двухжильный провод, фаза ноль.
09.09.2013 в 23:19:59
den_b, от зеленого провода во внешнем щитке должно быть ответвление на стояк - ищите.
10.09.2013 в 20:24:33
Всем спасибо за подсказку :).
Углубленное изучение показало, что за автоматом имеется болт, под который заведено три кабеля:
ноль из коричневого клубка и два зелёных (на схеме)
К вопросам добавляется ещё такой: Можно ли использовать зелёный кабель, приходящий в квартиру как PE ("заземление")? (по факту сейчас не используется)?
11.09.2013 в 00:14:00
В вашем случае я бы не стал использовать нулевой проводник в качестве защитного. При обрыве нулевой жилы стояка большая вероятность возникновения потенциала (фазы) на нулевом проводнике в квартире.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.