Аватар пользователя
Urmanin

Местный

Регистрация: 13.10.2013

Чернигов

Сообщений: 9

13.10.2013 в 13:08:49

Уважаемые форумчане. Имеется ситуация. бетонные ямы в полу промышленого здания. размер 7х3 метра.Стены и дно -бетон м300. всего надо засыпать 14 шт Частично засыпаны боем бетона и строймусором. Сейчас засыпаю остальное песком. фото для понимания

в процессе

В плане уплотнения сейчас поездил бульдозер сверху и все. Планирую оставить песок на 20 см ниже уровня существующего пола - пройтись виброплитой 125 кг (больше не нашел) понимаю, что лучше уплотнять послойно , но совсем горит по времени. потом 10 см щебня- опять виброплитой. далее - пленка - потом арматурная сетка поперечная 20мм продольная 6 мм.с шагом 200мм. Поперечную арматуру положить на бетонные упоры 20см по краям. Все залить бетоном М100 и пройтись виброрейкой. особой красоты для пола не надо- будет стоять деревобрабатывающее оборудование.

Что скажете на этот вариант? Как можно проще или лучше. нагрузка будет на уровне зила с лесом или фуры с доской. какие добавки в бетон в этом случае применить? Пока кроме полипропиленовой фибры больше ни до чего не додумался.

0
Аватар пользователя
Балтиец.

Местный

Регистрация: 22.04.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 1119

13.10.2013 в 14:34:25

Совет может быть только один. Вам нужен инженер-строитель.

0
Аватар пользователя
Urmanin

Местный

Регистрация: 13.10.2013

Чернигов

Сообщений: 9

13.10.2013 в 15:45:46

Балтиец. спасибо за совет, но нельзя ли более подробно ткнуть меня носом в ошибки. инжинера строителя нет, а приглашенный консультант насоветовал то, что я написал.

0
Аватар пользователя
Gotscha

Местный

Регистрация: 30.01.2013

Вологда

Сообщений: 51

13.10.2013 в 22:45:55

я бы задумался над маркой бетона - думаете хватит м-100, с такими нагрузками берет сомнение и еще момент какой слой бетона хотите лить ? армировки итак хватит, зачем фибра ? с маркой бетона подумайте

0
Аватар пользователя
Grek148

Местный

Регистрация: 27.03.2012

Липецк

Сообщений: 441

14.10.2013 в 00:09:38

Если есть вода - пролейте перед бетонированием. Это лучший уплотнитель.

0
Аватар пользователя
Urmanin

Местный

Регистрация: 13.10.2013

Чернигов

Сообщений: 9

14.10.2013 в 10:55:56

Gotscha написал : я бы задумался над маркой бетона - думаете хватит м-100, с такими нагрузками берет сомнение и еще момент какой слой бетона хотите лить ? армировки итак хватит, зачем фибра ? с маркой бетона подумайте

бетон -100мм. Над маркой и правда подумаю. фибру советуют от появления мелких трещин поверхности.

Grek148 написал : Если есть вода - пролейте перед бетонированием. Это лучший уплотнитель.

вода , к сожалению, не уходит. Стоит в яме- дно бетон, очень медленно просачивается. Боюсь бассейн сделаю после проливки

0
Аватар пользователя
Профан27

Местный

Регистрация: 28.06.2010

Владимир

Сообщений: 5580

14.10.2013 в 13:20:53

Grek148 написал : ли есть вода - пролейте перед бетонированием. Это лучший уплотнитель.

Это совет для грунта, когда воде есть куда уйти. А тут месяцами придется ждать, чтобы песок полностью просох и уплотнился.

0
Аватар пользователя
Lowprice

Местный

Регистрация: 12.10.2013

Москва

Сообщений: 89

14.10.2013 в 20:11:04

Щебень на песок без геотекстиля? В щебне будет дренаж? Какова толщина монолита? Арматура как в нем расположиться?

0
Аватар пользователя
Urmanin

Местный

Регистрация: 13.10.2013

Чернигов

Сообщений: 9

15.10.2013 в 10:45:55

Lowprice написал : Щебень на песок без геотекстиля? В щебне будет дренаж? Какова толщина монолита? Арматура как в нем расположиться?

Без геотекстиля. дренаж не предусмотрен монолит бетон 100 мм. арматура внутри монолита на подставках. 20-ка поперек с шагом 200 6-мм- вдоль перевязана.чере 200 мм.

0
Аватар пользователя
Lowprice

Местный

Регистрация: 12.10.2013

Москва

Сообщений: 89

15.10.2013 в 11:29:46

Не опирайте монолит на упоры. Песок и щебень дадут усадку и "перекрытие" повиснет на имеющимся фундаменте, при данной толщине и марки м100 оно треснет. Армировать достаточно "дорожно" сеткой.

0
Аватар пользователя
Urmanin

Местный

Регистрация: 13.10.2013

Чернигов

Сообщений: 9

15.10.2013 в 17:06:27

Lowprice написал : ]Не опирайте монолит на упоры.[/B] Песок и щебень дадут усадку и "перекрытие" повиснет на имеющимся фундаменте, при данной толщине и марки м100 оно треснет. Армировать достаточно "дорожно" сеткой.

то есть Вы советуете не привязывать данную бетонную часть к основному полу? Кроме бульдозер поездил еще 30 тонным самосвалом поверху, неужели песок еще усядет? Хватит ли дорожной сетки при такой нагрузке?

0
Аватар пользователя
Lowprice

Местный

Регистрация: 12.10.2013

Москва

Сообщений: 89

16.10.2013 в 16:08:42

Совершенно верно, опирать монолит не надо. Усадка будет, у Вас поверх песка щебень, от вибрации оборудования щебень будет уходить в песок (возьмите банку с мукой и положите поверх сушенный горох- если давить сверху на горох то он не будет перемешиваться а если банку потрясти?). Всю нагрузку на сжатие (вес оборудования) воспринимает бетон, по сути даже сетка не нужна, но она будет нужна при крепление оборудования (сетка сварная 100х100 5мм. лучше 50х50 3мм.). При использования опор и арматуры вы делает перекрытие (при данной толщине и марки бетона оно не выдержит нагрузки), я предлагаю сделать полы по грунту.

0
Аватар пользователя
Urmanin

Местный

Регистрация: 13.10.2013

Чернигов

Сообщений: 9

16.10.2013 в 22:35:19

Lowprice написал : Совершенно верно, опирать монолит не надо. Усадка будет, у Вас поверх песка щебень, от вибрации оборудования щебень будет уходить в песок (возьмите банку с мукой и положите поверх сушенный горох- если давить сверху на горох то он не будет перемешиваться а если банку потрясти?). Всю нагрузку на сжатие (вес оборудования) воспринимает бетон, по сути даже сетка не нужна, но она будет нужна при крепление оборудования (сетка сварная 100х100 5мм. лучше 50х50 3мм.). При использования опор и арматуры вы делает перекрытие (при данной толщине и марки бетона оно не выдержит нагрузки), я предлагаю сделать полы по грунту.

Как бы Вы видели конструкцию пола по грунту в Этом случае?

утрамбованый песок- слой черновой стяжки м100 в 50мм-полиэтиленовая пленка- сетка кладочная 50х50 3мм -основной слой 50 мм из бетона М200 с фиброй?

или добавить на черновую стяжку - утеплитель ЭППС -30мм?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу