Хотел бы услышать мнение о возможных дефектах при строительстве дома на основе фотографии внешней стены дома. Дом - кирпич-монолит, 10 этажей, сдан примерно 2 года назад, прошлую зиму полностью простоял с отоплением, время съемки - сегодня, дождей не было около недели, температура воздуха днем ~ +10, до этого прогревалось и до + 15 На месте примыкания балкона к внешней стене отчетливо видно на уровне 8-9 этажа участок мокрой кладки. Вопрос - отчего это может быть, способы исправления? Внутри - это помещение квартиры (т.е. не общий коридор), ремонта там нет, т.е. голые стены (пеноблоки по-моему), на вид угол не мокрый, на ощупь ничего особенного, в самой квартире тепло. Специально пирометром не мерял. Балкон на 9 этаже (предпоследний на фото) не утеплен, в состоянии "от застройщика", единственное там разбито одно стекло на балконе (не более 1 месяца в таком виде), поэтому попадать вода от дождей могла (хотя окно дальнее от сены и тогда бы мокнуть начинало ниже). На 8 этаже балкон не утеплен, но застеклен, т.е. там ничего не промокает. Со слов жительницы 8 этажа - "обнаружила недавно небольшой участок плесени на балконе, но его убрала", где именно не понятно.
Важное дополнение - квартира является только кандидатом для приобретения, поэтому не стоит задача исправить любой ценой, а задача понять является ли это существенным дефектом, который в дальнейшем приведет к негативным последствиям. Дом по идее находится на гарантии от застройщика, но надо оценить что нужно для исправления - достаточно промазать швы, к примеру, или это неположили теплоизоляцию и без разбора стены не исправить по хорошему...