15.11.2013 в 22:38:27
Добрый день. Подрядчик выполнил ремонт кровли мембраной пвх по старому покрытию (стеклогидроизол). Кровля плоская, внутренний водосток. Заменил воронки на пластиковые. НО на техэтаже в местах где воронки намокание из под воронок, в дождь сильная капель (около 15 литров), при этом чем сильнее дождь, тем сильнее капель. Кровлю на порезы - проколы проверяли, воронки затыкали заливали подкрашеной водой - воронки не протекают. Что еще проверить? Помогите!
15.11.2013 в 23:14:45
Olga2009, вода такая пакость ...она затекать может и в 10 метрах от воронки . так что кинуть туда пожарный шланг и участками проливать всю крышу ...может и поможет
15.11.2013 в 23:25:46
Кровлю проливали, сильнее капели не было. Намокание в районе всех воронок (их 6).
15.11.2013 в 23:28:21
Подрядчик оставил старую кровлю как была вместе с оцинкованными фартуками. Просто сверху положил мембрану и заменил воронки
15.11.2013 в 23:49:41
Olga2009 написал : Просто сверху положил мембрану и заменил воронки
с этого обычно проблемы и начинаются :)
может непропай , может сам материал такой , может еще кое что ... но это на месте надо искать и разбираться ,а так это как рентген по телефону ...
17.11.2013 в 15:09:56
посмотрите примыкания пвх и фартуки (фото бы), или к чему там мембрана крепится:)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу