04.12.2013 в 08:49:33
Alex2507 написал : LenorCHIK, натяжному нисколько не надо, но прям в углу тянуть неудобно. отступайте см 10-20 так удобнее. ИМХО. или вообще используйте сетчатые лотки на них сейчас бум какой-то)))
Спсибо. Бум в Сочах перед олимпиадой ;)
04.12.2013 в 19:06:22
А вот автомат у меня вводной 63 А, это значит кабель нужно вести в квартиру 10 квадрат, или заменить его на 40 А и сделать ввод кабелем 3х6 ?
04.12.2013 в 19:16:11
LenorCHIK написал : автомат у меня вводной 63 А, это значит кабель нужно вести в квартиру 10 квадрат
Да.
04.12.2013 в 20:10:36
Rumato написал : Да.
Ввёл в квартиру, поставил автомат на 63 А, дальше УЗО 63 А 30мА на каждую группу потом автоматы так чтобы суммарный номинал группы был не более 63 А, на стиралку и розетки в ванной по отдельному УЗО или диф. автомату ?
04.12.2013 в 20:23:28
В квартирном не автомат, а выключатель нагрузки, Потом УЗО (1-2-3-4-...) От них уже по группам автоматы.
LenorCHIK написал : автоматы так чтобы суммарный номинал группы был не более 63 А
Почему 63А? Глупость какая-то, сколько хотите столько и ставьте.
LenorCHIK написал : на стиралку и розетки в ванной по отдельному УЗО или диф. автомату ?
При таком подходе можно и на каждую розетку свой автомат.
08.12.2013 в 19:32:53
Alex2507 написал : [b].......или вообще используйте сетчатые лотки на них сейчас бум какой-то)))
Идея с сетчатыми лотками интересна, только че то понять не могу как их к потолку крепить ?
08.12.2013 в 19:45:14
Wi@Fi написал : только че то понять не могу как их к потолку крепить ?
очень доходчиво
И это пройдёт ...
08.12.2013 в 19:57:50
Спасибо