Производитель действительно позволяет замуровывать этот провод, но в стяжку без гофры я бы не стал его класть (впрочем как и ВВГ)

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

13.12.2013 в 15:02:56

ksiman написал : впрочем как и ВВГ

Про ВВГ avmal писал что можно именно в стяжку. А тут вроде как в гофру ну или в штробу.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

13.12.2013 в 15:13:58

уважаемый avmal использует Wago и на розеточных линиях, утверждает, что шлейфование на клеммах розеток не противоречит нормативам, защищает УЗО нижестоящим автоматом, призывает витую пару заливать бетоном, игнорирует рекомендацию использовать для проводки в жилых и общественных зданиях только кабели с индексами нг(a)-LS, игнорирует требование сменяемости проводки... Это фактически не нарушения, но действия на грани фола.

Так что я бы не стал безоговорочно повторять его решения.

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

13.12.2013 в 15:43:40

Alexiy написал : ак что я бы не стал безоговорочно повторять его решения

Никто слепо не принимает к действию его утверждения, в конкретном случае я брал рекомендации по применению с сайта производителя, где для провода ПуВВ, ПуГВВ применение в бетоне допускается.. а вот про ВВГ действительно не могу найти

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

13.12.2013 в 15:53:16

MINik написал : для провода ПуВВ, ПуГВВ применение в бетоне допускается..

правильно. Только разве там написано, что

Alexiy написал : в жилых и общественных зданиях

это допустимо? А как же рекомендация использовать

Alexiy написал : только кабели с индексами нг(A)-LS

Игнорируем, поскольку ГОСТ полностью у нас соблюдать не обязательно?

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

13.12.2013 в 16:12:59

Alexiy написал : ГОСТ полностью у нас соблюдать не обязательно?

Значит ввод (стояк) на лестничной площадке тоже должен быть проведен ВВГ нг(A)-LS? Да этот кабель к применению обязателен, только вот не написано как его допускается прокладывать.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

13.12.2013 в 16:18:42

MINik написал : Значит ввод (стояк) на лестничной площадке тоже должен быть проведен ВВГ нг(A)-LS?

Интересный вопрос. Да, получается что так, но я ещё нигде не видел, чтоб так делали. Однако, встречал одножильный! ВВГ нг(A)-LS в квартирах в качестве защитного проводника для подключения КУП

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

13.12.2013 в 16:24:56

Alexiy написал : Однако, встречал одножильный! ВВГ нг(A)-LS в квартирах в качестве защитного проводника для подключения КУП

Обычно как раз ПВ1 для КУП и ведут. Как правильно мы понимаем, но

BumHunter написал : ну я как бы его уже купил.. + он в гофре и на негорючем основании под потолком

Поэтому будет все как всегда. Итак BumHunter,

Solovey написал : Рисуйте самостоятельно схему - дальше обсудим.

0
BumHunter
BumHunter
Новичок

Регистрация: 01.11.2013

Харьков

Сообщений: 10

13.12.2013 в 16:58:28

да не особо я рисовать умею ) наружный щиток - С40(не опломбирован, выделенную нагрузку не знаю т.к. бывшие хозяева квартиры уперли мой договор с облэнерго, который я даже не видел - им передали через человека который снимает показания счетчика) дальше счетчик СО-ЭА05М1 (уже установлен, не уверен что он правильно показывает), подумываю о противопожарном УЗО далее ввод и внутренний накладной щиток с40 дальше зубр 63т и от него узо 16А 10мА и через него стиралка узо 40А 30мА розетки зала и спальни и можно еще что нибудь узо 40А 30мА бойлер (по идее будет работать 1 месяц в году, во время профилактики), духовка, розеточный блок кухни у мойки м.б. сюда же воткнуть свет ванной и туалета? и АВ розетки холодильника, коридора линии на свет зала, спальни, кухни и коридора

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

13.12.2013 в 17:37:51

BumHunter, Возьмите за основу схему из обсуждаемых тут и адаптируйте под себя (уж в экселе то можете прямоугольнички нарисовать). Вот как пример http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=199229

0
BumHunter
BumHunter
Новичок

Регистрация: 01.11.2013

Харьков

Сообщений: 10

20.12.2013 в 01:31:56

не нашел противопожарного узо.. решил пока что от него отказаться, от узо на 10мА тоже пока откажусь, поставлю одно 40А30мА на розетки комнат и одно на рабочую зону кухни, духовку и стиралку с бойлером