Вот вам прям по порядку.
9 и этажка панельная
Есть шум
1-труб канализации
2-внутри квартирная от оцинкованных старых труб
3- шум стояков воды от соседей сверху
4- шум стояков от соседей снизу
Шум измеренный , переменный 66-69 дб/пик 73.
От совместной замены труб соседи отказались, даже за мой счет.
Так что действуем только у себя.
Заменил трубу канализ черную пвх на рехау. Шум стал 61-64/66дб.
Далее всю старую оцинковку меняю на новую и соединение к стояку через гибкую подводку гига. Теперь пункт 2 не беспокоит.
далее обернул какализацию кфоником стгк 072АД. Замотал лентой энергофлекс.
Теперь шум от кан. 54-57/61 дб. Но там где крестовина сверху от соседей 63дб.
Замотал трубы стояков энергофлексом теплоизоляцией, снизился шум от соседей на 1-2 дб.
Далее буду обклеивать стены где стояк кфоником ст гк 072.
закрывать стояк в два слоя гкл и между листами слой тексаунда.
По моим выводам реальные ха- ки материалов ниже заявленных производителями.
Кфоник сделан из материала в разы лучше чем тексаунд.
Также кфоник сейчас устанавливаю на крышу сантехкабины, чтобы убрать эффект барабана.
Хочу еще постилить листы ГК кфоника под напольное покрытие.
Материал дорогой и не супер по показателям, но лучше при такой толщине не знаю.
Кстате лента момент серая которая вроде влаги не боится, дороже ленты энергофлекса, но лучше клеит и менее капризна.