Komissar
Komissar
Новичок

Регистрация: 03.07.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 25

19.02.2014 в 18:20:22

Здравствуйте!

Требуется ваши консультации по переделке щитка. Имеется:

Новый дом, монолит, с медной проводкой в стяжке от застройщка. Вводной автомат на 50А установлен в общем коридоре.

В квартирном щитке помимо счетчика размещаются Автомат 1 – Эл. плита, кабель 3*4 Автомат 2 – Розетки комнаты, прихожая, кабель 3*2.5 (в щиток заходит 3 кабеля на 1 автомат, с каждого помещения) Автомат 3 – Освещение по всей квартире, кабель 3*1.5 (в щиток заходит 1 кабель, разделяется где-то в МК) Диф. Автомат 4 – Розетки кухни, кабель 3*1.5

Фотография щитка прилагается

Что хочу:

  1. Выбросить щиток и поставить нормальный, утопив его в стену
  2. Выбросить все автоматы и УЗО, поставить нормальные (ABB например)
  3. Обойтись минимальными переделками, кинув новый кабель только туда, где это необходимо

Кондиционеров, теплых полов не предусмотрено. Сварочным аппаратом дома тоже пользоваться не планирую. Работать будет электрик, но не хочу, чтобы он сделал так, как ему удобней. Попытался разобраться в вопросе и в результате изучения форума накидал собственную схему. Прошу сильно не ругать, а помочь привести её в должный вид.

С уважением, Дмитрий.

0
Вложение
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

19.02.2014 в 19:00:05

  1. Стена позволяет это сделать?
  2. Идея стоящая
  3. Разумно

Схема Ваша требует коррекции. Весь свет под одним ДА - не очень правильное решение ДА лучше взять DS201(L) ВП+ДШ надо разделять, кабель 3х4 никак не держит 40А

0
camper
camper
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1919

19.02.2014 в 19:52:13

ksiman написал : ВП+ДШ надо разделять, кабель 3х4 никак не держит 40А

Это уже похоже есть и комплект зависимый.На свет советую разделить СУ и ванную отдельный диф

0
Komissar
Komissar
Новичок

Регистрация: 03.07.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 25

19.02.2014 в 20:42:27

Забыл добавить, что на входе установлю УЗМ 51М. Вопрос - имеет ли смысл ставить стабилизаторы напряжения или это бестолковая вещь?

ksiman написал :

  1. Стена позволяет это сделать?
  2. Идея стоящая
  3. Разумно

Схема Ваша требует коррекции. Весь свет под одним ДА - не очень правильное решение ДА лучше взять DS201(L) ВП+ДШ надо разделять, кабель 3х4 никак не держит 40А

Да, в стене есть ниша и сама стена достаточно толстая.

Весь свет идёт в щиток одним проводом, разделяется он неизвестно где. Если рядом - можно будет разделить хотя бы на 2-3 группы, как комнаты. Но не уверен пока... Можете коротко пояснить чем лучше рекомендуемый ДА?

ВП+ДШ разделить можно, если кинуть ещё один кабель, но у нас будет только духовка под варочной. Может её с ВП на один 32А автомат посадить? Я ещё не выбирал модели, но во всех квартирах такая связка работала и на 16А по люминию, не то что на меди.

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

19.02.2014 в 20:45:39

Komissar написал : Вопрос - имеет ли смысл ставить стабилизаторы напряжения или это бестолковая вещь?

В новостройке - бесполезная. Впрочем и УЗМ не намного полезнее

Komissar написал : Весь свет идёт в щиток одним проводом, разделяется он неизвестно где. Если рядом - можно будет разделить хотя бы на 2-3 группы, как комнаты. Но не уверен пока...

Если при перегорании лампочки полное отключение света во всей квартире Вас не пугает - не разделяйте

0
Komissar
Komissar
Новичок

Регистрация: 03.07.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 25

19.02.2014 в 20:46:15

camper написал : Это уже похоже есть и комплект зависимый.На свет советую разделить СУ и ванную отдельный диф

Пока кроме стен и проводов ничего нет. Но духовка точно будет встроена под варочную По разделению света понял, подумаю. Кабель туда все равно тянуть, может и под свет сразу кину.

Спасибо!

0
Komissar
Komissar
Новичок

Регистрация: 03.07.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 25

19.02.2014 в 20:47:02

ksiman написал : В новостройке - бесполезная. Впрочем и УЗМ не намного полезнее

Хочется иметь хоть какой-то шанс спасти технику при появлении 380 на фазе :))

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

19.02.2014 в 20:49:54

Komissar написал : Хочется иметь хоть какой-то шанс спасти технику при появлении 380 на фазе :))

Бояться надо не этого, а 220 на нуле ;) В новостройке маловероятно. Но для душевного успокоения можно и поставить УЗМ

0
camper
camper
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1919

19.02.2014 в 21:17:59

Komissar написал : Пока кроме стен и проводов ничего нет. Но духовка точно будет встроена под варочную

У вас отделки же еще нет? Поэтому можно все сделать как надо и как удобно, все таки проводку делаешь на долго и потом нехватка розеток, света буде напрягать...а розеток всегда не хватает. Особенно это касается кухни, это место надо надо проектировать очень тщательно. Все это тем более не очень затратно, был такой объект в работе., тоже новострой с разводкой от застройщика. Спокойно от сущ.коробок добавляем линии, добавляли линии от щитка., новыоая система освещения многоуровневая, сразу под домашний театр звук, интернет, и прочее.

0
Komissar
Komissar
Новичок

Регистрация: 03.07.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 25

19.02.2014 в 21:41:13

camper написал : У вас отделки же еще нет? Поэтому можно все сделать как надо и как удобно, все таки проводку делаешь на долго и потом нехватка розеток, света буде напрягать...а розеток всегда не хватает. Особенно это касается кухни, это место надо надо проектировать очень тщательно. Все это тем более не очень затратно, был такой объект в работе., тоже новострой с разводкой от застройщика. Спокойно от сущ.коробок добавляем линии, добавляли линии от щитка., новыоая система освещения многоуровневая, сразу под домашний театр звук, интернет, и прочее.

Отделки нет и собираюсь сделать с умом, но экономно. Тянуть новую линию от щитка не всегда оправдано. Так что дело не в количестве розеток, их-то запланируем сколько нужно.

0
Komissar
Komissar
Новичок

Регистрация: 03.07.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 25

19.02.2014 в 22:10:45

Что-то я засомневался в жилах на плиту. Может и 3*6, а не 3*4. Сейчас уточняю этот момент

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу