Добрый день, уважаемые!

Делаю щиток в трешке-новостройке. 3*12 модулей. Сначала размахнулся на 48, но потом ужался до 36. На входе автомат 50А, УЗО 63А/0,1, кабель 10 квадратов. Взгляните незамыленным взглядом, не накосячил ли я где со схемой... Автоматы, соответствующие УЗО помечены одним цветом с УЗО

0
Вложение
Аватар пользователя
Реклама

Рекламный аккаунт

Аватар пользователя
Бех

Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

21.03.2014 в 14:51:50

У вас вводной 3х10?

0
Аватар пользователя
AndrewKey

Местный

Регистрация: 18.11.2013

Москва

Сообщений: 12

21.03.2014 в 14:52:40

Нет, одна фаза, 50А Собирать планирую на Hager, потому 25А/0,01

0
Аватар пользователя
Бех

Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

21.03.2014 в 14:53:47

AndrewKey написал : Нет, одна фаза, 50А Собирать планирую на Hager, потому 25А/0,01

Сечение вводного кабеля? три жилы по 10мм2?или больше? У вас просто на нагреватель 10мм2.Как-то не логично,при вводе в 10мм2.

0
Аватар пользователя
AndrewKey

Местный

Регистрация: 18.11.2013

Москва

Сообщений: 12

21.03.2014 в 14:54:40

Туплю, да, конечно 3*10, 1 фаза, 50А на вводе.

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

21.03.2014 в 15:16:44

AndrewKey, не лучше ли было бы зеленые автоматы снизу во второй ряд и зеленый из первого ряда тоже во второй, все голубые вниз, на место верхних голубых УЗО и автомата поставить оранжевые, тогда все автоматы встают под одну гребенку. В итоге имеем второй ряд автоматов зеленые и розовые под двумя гребенками, нижний ряд голубые автоматы+ фиолетовые УЗО и автоматы, а вверху под гребенкой 3 узо причем справа от оранжевого 2 автомата

0
Аватар пользователя
Реклама

Рекламный аккаунт

Аватар пользователя
AndrewKey

Местный

Регистрация: 18.11.2013

Москва

Сообщений: 12

21.03.2014 в 15:33:24

Идею понял... Еще добавил от себя. Перечитал, неправильно сделал... счас переделаю

Вот так?

0
Вложение
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

21.03.2014 в 16:01:19

AndrewKey написал : Вот так?

немного не так как я написал но тоже хорошо, все под гребенками получается и минимум соединительных проводов, теперь вопрос с N шинками решить, Если использовать щиток 36+6 то как раз их можно разместить по бокам или использовать автоматы 1Р+N одномодульные, тогда шинки будут не нужны (Легран, Шнайдер, Сименс)

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

21.03.2014 в 16:14:59

AndrewKey, я бы все УЗО на одну рейку постарался поставить - тогда их соединяем шиной и упрощается остальной монтаж.

Смотрите, можно УЗМ на вторую рейку снести, тогда все УЗО влезут на верхнюю рейку . А автоматы махнуть местами 2 и 3 рейки

0
Аватар пользователя
Бех

Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

21.03.2014 в 16:18:37

При вашем расположении лучше щиток взять побольше.На 48модулей. Легче будет монтаж вести внутри щита,ИМХО.

0
Аватар пользователя
AndrewKey

Местный

Регистрация: 18.11.2013

Москва

Сообщений: 12

21.03.2014 в 16:19:39

Спасибо, подумаю. Или лучше одно УЗО на 63 вообще выкинуть? резерв будет 2 поста.

0
Аватар пользователя
AndrewKey

Местный

Регистрация: 18.11.2013

Москва

Сообщений: 12

21.03.2014 в 16:22:23

Бех написал : При вашем расположении лучше щиток взять побольше.На 48модулей. Легче будет монтаж вести внутри щита,ИМХО.

Планирую Hager Volta он вроде просторный. Первоначально хотел собрать на 48 постов и 7 УЗО на 40А/0,03 (есть недорого), но потом переиграл в сторону уменьшения габаритов щита. По деньгам что 3 по 63, что 7 по 40 выходит одинаково для меня. Как лучше быть?