b@zilio
b@zilio
Новичок

Регистрация: 22.03.2014

Смоленск

Сообщений: 13

22.03.2014 в 22:55:33

есть однокомнатная кирпичная квартира где проводка явно требует замены . я прикинул расположение розеток и разбивку по группам для квартирного щитка . Что скажите ? и самое главное куда его впихнуть ? самое лучшее место справа от двери. стена толстенная но несущие нельзя портить ... ( хотя в этой самой стене в другой стороне смонтирован этажный щит) если

ps по поводу ванны что вы скажите насчет точечных светильниках под gx53 вмонтированных в подвесной потолок из пластиковых реек ? ( лампы наверное светодиодные) и главное сколько их надо ? ( у самого линейные люминисцентные 2*20 вт а эти точечные в живую не видел)

0
FOLKEN
FOLKEN
Местный

Регистрация: 05.02.2014

Казань

Сообщений: 181

22.03.2014 в 23:04:06

поставьте хотя бы еще одно УЗО на санузел/стиралку.

линия аля свет коридор-ванная-кухня-что-тоеще в реальности как будет идти? кучу распредкоробок будете крутить в квартире? или кучка хвостов зайдет в щит и потом будете гадать, как бы без порноты их в один автомат засунуть?

0
b@zilio
b@zilio
Новичок

Регистрация: 22.03.2014

Смоленск

Сообщений: 13

22.03.2014 в 23:15:52

FOLKEN, свет коридора на одной линии с освещением зала . делаться будет наверное через распайки узо имелось ввиду наверное на 10ма ? смотрел шнайдер видел только на 25 а стиральная машина + водонагреватель + свет ванны/ кухни т.е линии 4 7 8 могут в пике превысить этот ток а если ставить 30 ма то думаю второе узо это только удорожание конструкции и габаритов при той же безопасности

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

23.03.2014 в 01:41:23

b@zilio, а почему на варочную 40А? какой мощности плита? на 32А надо поменять.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5592

23.03.2014 в 07:31:24

А откуда 2 одиноких С16 взялись? Ставьте уж все B :)

0
FOLKEN
FOLKEN
Местный

Регистрация: 05.02.2014

Казань

Сообщений: 181

23.03.2014 в 09:35:53

вроде как в ПУЭ нет четкого требования ставить в помещения с повышенной опасностью именно 10мА. но лучше ставить. на стиралку одельный диф 16А (В или С не особо важно на новой проводке, В могут быть дороговаты), 10мА. на все остальное УЗО 25/0,01, должно хватить

0
vvladq
vvladq
Резидент

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

23.03.2014 в 10:24:56

FOLKEN написал : 10мА

это ПТБ

по ПУЭ 30мА прокатывает:

7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.

но если догрузить как следует, то 10мА может не хватить:

7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

УЗО срабатывает и при утечках равных 1/2 номинала, ибо поэтому УЗО в 30мА можно рассматривать как на 15мА на самом деле ;)

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

23.03.2014 в 10:35:07

vvladq написал : УЗО срабатывает и при утечках равных 1/2 номинала, ибо поэтому УЗО в 30мА можно рассматривать как на 15мА на самом деле ;)

УЗО срабатывает при утечках от 1/2 до номинала, поэтому УЗО на 30мА следует рассматривать именно как 30мА (по максимальному пределу) несмотря на то, что его реальный ток срабатывания обычно около 20-23мА

0
vvladq
vvladq
Резидент

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

23.03.2014 в 10:42:33

ksiman написал : около 20-23мА

ok 5мА в вашу пользу :cool:

0
b@zilio
b@zilio
Новичок

Регистрация: 22.03.2014

Смоленск

Сообщений: 13

23.03.2014 в 21:24:09

MINik, 40А это номинал автомата что поставили при строительстве комфорки 1,5+1,5+1+ духовка ??? чисто комфорки дают 18а думаю с духовкой 32 хватит . замечание принимается (глянул плиты в инете даже при установки более мощной запас остается) 2 одиноких С16 это стиралка где у движка пусковой ток есть и кухня с его холодильником и мало ли какая вращающаяся кухонная техника будут включаться глянул каталог накопительных нагревателей . учитывая модели пор 2,5 квт автомат будет в16

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

24.03.2014 в 10:43:23

1) на плиту ставьте автомат 32А 2) заложите свою линию 3*2.5 для духовки 3) не вижу на схеме кондея 4) вся квартира на 1 УЗО сомнительное удовольствие - поставьте хотя бы два и на них раскидайте нагрузку равномерно

0