27.05.2014 в 22:53:14
Lubik написал : В плане пожаробезопасности?
Ага. А заодно - паропроницаемости.
Lubik написал : Минваты 100 мм будет достаточно?
Вполне, Хотя в Иваново, пожалуй, зимы покрепче наших будут. Если чердак будет совсем проветриваемый - лучше 200. Зависит от степени теплоизолированности остальных стен. Если они хорошо тепло держат - лучше уложить 200 мм. Если же стены обычные - то хватит и 100 мм, потому что разницу в теплоизоляции потолка холодные стены смажут.
28.05.2014 в 10:31:13
Если использовать минвату, то в какой последовательности ложить бутерброд (снизу - вверх): - сначала пароизоляцию, затем минвату, затем накрыть паропроницаемой пленкой?
28.05.2014 в 11:33:23
Lubik написал : сначала пароизоляцию, затем минвату, затем накрыть паропроницаемой пленкой?
Можно и так. Но если перекрытие - монолит-бетон, то пароизоляцию можно и не класть. А вот сверху обязательно паропроницаемую. Можно просто ветрозащитный нетканый материал садовый. Он решает в данном случае только задачу препятствуя пылению минваты при сквозняках.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.