ArtemP написал :
розетки не заземлены у них идет только фаза и ноль.
= двухпроводная. Эта классификация не существует в современной версии Правил.
ArtemP написал :
В дом идет три фазы и ноль провода изолированные, но не СИП. ТП 10/0,4кВ находиться от дома в 20 метрах.
= питающая сеть TN-C при сечении нулевого совмещенного проводника 16 мм кв по Ал или более ( в противном случае четырех проводная т.е. вне современной классификации)
Если имеется разделение нулевого проводника на защитный и рабочий то:
- при соединении обоих на ЗУ дома - TN-C-S
- если не соединены -ТТ
ArtemP написал :
Дом в подполье электрокотел трехфазный корпус которого заземлен на гшз в доме
Не обльщайтесь, эта земля может и не иметь права таковой называться. :(