12.09.2014 в 14:57:30
Добрый день! Понадобилось подключить стиральную машинку в старом доме, где проводка старая. Соответственно розетки тоже старые, заземления в них нет. Слышал, что рекомендуется подключать машинку с заземлением, то есть, если я правильно понимаю - надо тянуть отдельный провод от щитка, ставить автомат и т.д.
Возможно ли подключить стиралку другим способом, чтобы избежать прокладки новых кабелей и всего что с этим связано (сверления стен и проч.)?
Спасибо!
12.09.2014 в 15:21:22
Alex08 написал : Добрый день! Понадобилось подключить стиральную машинку в старом доме, где проводка старая. Соответственно розетки тоже старые, заземления в них нет. Слышал, что рекомендуется подключать машинку с заземлением, то есть, если я правильно понимаю - надо тянуть отдельный провод от щитка, ставить автомат и т.д.
Возможно ли подключить стиралку другим способом, чтобы избежать прокладки новых кабелей и всего что с этим связано (сверления стен и проч.)?
Спасибо!
если проводка тянет нагрузку 2кВт (медная проводка 1.5+кв.мм или алюминий 2.5+ в нормальном состоянии) - нет проблем. Если под вопросом - лучше проложить отдельный кабель. Заземления в таком доме скорее всего нет, так что оптимальное решение с точки зрения безопасности - установить квартирное узо , а корпус с/м соединить с ближайшими металлическими предметами медным проводом не тоньше проводки.
12.09.2014 в 16:39:52
спасибо! а не подскажете как узнать сечение провода?)
12.09.2014 в 16:58:54
Alex08 написал : спасибо! а не подскажете как узнать сечение провода?)
диаметр померять штангенциркулем и сравнить с нужным из таблицы.
12.09.2014 в 17:03:06
это понятно) не знаю как к нему подлесть) где его увидеть?
13.09.2014 в 08:53:20
vlad178 написал : а корпус с/м соединить с ближайшими металлическими предметами медным проводом не тоньше проводки.
Вот прямо так взять и соединить c любым металлическим предметом? ;)
13.09.2014 в 15:17:36
vlad178 написал : медная проводка 1.5+кв.мм
Для СМ такая проводка не подойдет, надо обязательно отдельно от щитка тянуть 2.5 кв. Не тоньше! Себе СМ ставил 12 лет назад, заземление не делал. Живу в хрущевке. СМ "Евронова 1000" на три кг, работает тихо до сих пор. Не ломалась.
13.09.2014 в 18:59:45
vlad178 написал : ... оптимальное решение с точки зрения безопасности - установить квартирное узо , а корпус с/м соединить с ближайшими металлическими предметами медным проводом не тоньше проводки.
УЗО необходимо, а корпус я бы поостерёгся принудительно соединять с чем-то ещё. То только машинка будет щипаться, а то остальные предметы тоже.:(
Вечный студент
14.09.2014 в 13:36:38
Чепик написал : Для СМ такая проводка не подойдет, надо обязательно отдельно от щитка тянуть 2.5 кв. Не тоньше! Себе СМ ставил 12 лет назад, заземление не делал. Живу в хрущевке. СМ "Евронова 1000" на три кг, работает тихо до сих пор. Не ломалась.
для евроновы с нагревателем на 700Вт 2.5 квадрата маловато.... Надо хотя бы 4 :)
16.09.2014 в 17:17:16
vlad178 написал : с нагревателем на 700Вт 2.5 квадрата маловато...
Вам смешно, а когда электрик почитав мануалы на евронову и поставил 1.5 квадрата, мне через месяц было не до смеха! Проводка у автоматов начала греться и темнеть, потом и оголятся. Так что если СМ хоть 500вт, провод рекомендую 2.5. То что в инструкции, советую НЕ ВЕРИТЬ.
17.09.2014 в 10:58:10
Чепик написал : Вам смешно, а когда электрик почитав мануалы на евронову и поставил 1.5 квадрата, мне через месяц было не до смеха! Проводка у автоматов начала греться и темнеть, потом и оголятся. Так что если СМ хоть 500вт, провод рекомендую 2.5. То что в инструкции, советую НЕ ВЕРИТЬ.
Нагрев проводов у автоматов свидетельствует о плохом контакте. Или затянуты недостаточно, или вставлены неаккуратно. Могу сказать, что у меня на стиралку идёт 1,5 квадрата (это не значит, что так правильно, лучше всё же 2,5, но тем не менее) и ничего не греется.