Здравствуйте, уважаемые форумчане.

Жилой дом 9 этаж.

«Специалисты» заделали деформационные и температурные швы. Проблема была в том, что они здорово протекали.

Через 2 года, стали снова течь. Нормально ли это?

Есть ли нормы таких работ?

Есть ли норм применяемых материалов?

Сколько это все должно служить? Ведь не 2 года…

Благодарен за будущие ответы.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

Rizo написал :
Нормально ли это?

Конечно. На то они и швы, чтобы постоянно течь.

В Беларуси есть нормы ...
Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации строительных конструкций и инженерных систем зданий
Герметизированные стыки
Панелей наружных стен мастиками:
нетвердеющими 8 лет
отверждающимися 15 лет

и еще в соответствии с этими нормами
Сроки устранения неисправностей элементов зданий
Протечка стыков стеновых панелей 7 суток

как то так ... посматрите в своих региональных нормах... должно быть что то похожее ... потом письмо в "органы" с подписями соседей... и пр.

andrewkhv написал :
Конечно. На то они и швы, чтобы постоянно течь.

ANT/D, А чего? У меня дом на против панелька, серию не знаю. Там балконы от основного здания выперают. Ну и я каждую весну и осень наблюдаю как на крыше балкона 14го этажа лазят люди и чего-то там заливают. Баловался как-то с новым фотоаппаратом приблизил. У них балкон объединен в комнату. Видать течет, 2 раза в год регулярная заливка крыши балкона. Видимо люди привыкли уже)))