02.10.2014 в 20:41:43
Принесли нерабочий бензогенератор,разобрал и увидал непонятное.Якорь не имеет токосъёмных колец,нет щётко держателя и проводов к ним.Как может быть такое???Попробую сделать фото.
02.10.2014 в 21:00:25
Постоянные магниты.
02.10.2014 в 21:02:47
Нет магнитов.Вот фото
02.10.2014 в 21:06:15
Так он вобще работал?
02.10.2014 в 21:26:32
В том то и дело,говорят варили им ,перестал работать и сразу почти тёплого мне принесли,а я только через несколько дней разобрал.Какие ещё будут ИДЕИ???
02.10.2014 в 22:14:45
Есть обмотка ,значит должны быть и контакты.
02.10.2014 в 22:54:40
Владимир0808, фото шильдика? Магниты в статоре есть?
02.10.2014 в 23:08:08
Должны быть конденсаторы возбуждения проверьте их в первую очередь.
02.10.2014 в 23:09:14
Безщёточные генераторы с самовозбуждением. Интересная конструкция!
03.10.2014 в 11:01:51
Владимир0808,Марку генератора хотя бы озвучьте
03.10.2014 в 19:31:57
Скидываю фото шильды
04.10.2014 в 08:42:57
04.10.2014 в 09:56:50
Спасибо Всем буду разбираться.
27.04.2016 в 10:50:39
Доброго времени суток всем!
Расскажу про свои непонятки с геной. Что знаю о нем: Endress ESE 20 BS, однофазный, 1,49 кВт, 2006 г.в., около 500 моточасов. И с новья величина выдаваемого напряжения не очень радовала (еле-еле около 220 В), а теперь то ли нагрузки много подключаю, то ли с ним что-то не то - но заметил, что лампочки на даче тусклые, замерил - 164 В. При этом включено было 6 ламп накаливания по 60 Вт и холодильник через стабилизатор. До этого примерно с такой же нагрузкой - 174 В. При этом маломощный электроинструмент, зарядки для мобильных, водяные насосы (вибрационный и дренажный), холодильник, телевизор работают нормально. Это одна непонятка.
Вторая. Без нагрузки наблюдается периодический провал то ли оборотов, то ли напряжения. Т.е. работает ровно, потом вдруг раз - на доли секунды перебой (в это время напряжение падает вольт на 20) и сразу же восстанавливается. При увеличении нагрузки до средней (600-700 Вт) сбоить перестает, но напряжение уже 193-195 В. Причем сегодня (в процессе проверки и снятия показаний) заметил, что после работы где-то в течение получаса сбоить стал реже (но при этом вначале напряжение без нагрузки было 215 В, а через полчаса работы - около 200 В.) Эту непонятку постарался снять на видео - на 1.15 слышно. (видео снимал телефоном первый раз, поэтому не пинайте уж ногами, но получилось боком :( ) Видео в облаке по ссылке:
Замена конденсатора ничего не дала (да я и не надеялся). Во всяком случае без нагрузки все те же 215 В. Зато теперь есть запасной. Результаты сегодняшних замеров: на розетке: без нагрузки 215 В, скачет 208-218 нагрузка около 300-400 Вт (лампы накаливания) - 205 (198-210) нагрузка 600-700 - 195 В, перебоев нет на конденсаторе (аналогично): БН - 245 В переменный Н 300-400 - 250 В (248-262), через 10 мин 248-252 Н 600-700 - 248 В (245-248)
Также измерил сопротивление выводов обмоток: На кондере: около 30 Ом (скакало при измерении от 26 до 40) по мере остывания снизилось до 9,4. На выход: примерно 18-19 Ом (скакало тоже сильно), по мере остывания снизилось до 4,8. Так вот вопрос: чего со всем этим знанием делать? Разбирать дальше, искать и менять AVR или забить?