Виктор_Ч
Виктор_Ч
Местный

Регистрация: 16.09.2013

Саратов

Сообщений: 792

10.10.2014 в 14:09:16

crazy_duck написал : Почему 6, если только три?

Ну так 3 содинения с проводами 6 квадратов и 3 соединения с провдами 2,5 квадрата :)

crazy_duck написал : Я не сторонник допиливания напильником фабричных вещей. Хотя, конечно, приходилось.

Кстати, можно наверное и корпус розетки чуть-чуть расковырять под 6 кв. Под клеммником думаю у большинства места хватит.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.10.2014 в 14:18:29

Jurgen написал : как к клеммам обычной бытовой розетки подсоединить моножилу 6 кв.мм? Может быть, существуют подходящие механизмы розеток? Розетка будет в гипсокартонной стене, за которой находится ниша со стояками воды и канализации.

Поместите внутри короба клеммную коробку типа КлК-5С, а от неё сделайте отвод 3х2,5 к розетке, установленной снаружи.

0
Jurgen
Jurgen
Местный

Регистрация: 07.06.2013

Киев

Сообщений: 164

10.10.2014 в 14:27:03

Получилось бы компактно и красиво, но к сожалению КлК-5С на Украине не найти.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

10.10.2014 в 14:42:29

avmal написал : Поместите внутри короба клеммную коробку типа КлК-5С, а от неё сделайте отвод 3х2,5 к розетке, установленной снаружи.

я бы использовал клеммник попроще в котором провода зажимаются колечком под шайбу. Например, ТВ http://tdok.com.ua/ru/products/details/kolodka_klemmnaya_v_korpuse_tv1003_asko/index.html в пластиковом боксе IP44 или выше, вводы снизу

0
Jurgen
Jurgen
Местный

Регистрация: 07.06.2013

Киев

Сообщений: 164

10.10.2014 в 14:46:43

Alexiy, автомат на 16А.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

10.10.2014 в 14:47:30

Jurgen, припаяйте поводки 2.5 квадрата моножилы. и не забудьте автомат С16 на эту линию.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

10.10.2014 в 14:53:38

Jurgen написал : Alexiy, автомат на 16А.

да, я уж понял - уже исправился

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

10.10.2014 в 15:18:20

Shadow написал : Напрессовать на ВВГ наконечники для крепления "под болт". Потом через болты с шайбами нарастить жилы 6мм2 моножилой 2,5мм2. Соединение - в термоусадку. Автомат защиты, надеюсь, уже заменили на 16А.

Если есть инструмент, можно такой переход сделать через опрессовку гильзами. И так же закатать в термоусадку.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Jurgen
Jurgen
Местный

Регистрация: 07.06.2013

Киев

Сообщений: 164

10.10.2014 в 15:42:11

Alexey_Spb написал : Если есть инструмент

Для моножилы у меня инструментов нет.

0
Shadow
Shadow
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 398

10.10.2014 в 16:07:34

Jurgen написал : Для моножилы у меня инструментов нет.

Ну сожмите проводники просто через стальной болт с гайкой и шайбами. Вокруг болта пассатижами жилу обернуть или круглогубцами колечко сформировать.

0