01.11.2014 в 11:40:02
Inch1964 написал : Огромное заблуждение. Там насос с пятиметровым напором. Такого насоса хватает на 30-40 радиторов. И на два-три этажа. При двухтрубной системе. Вот для однотрубной, уже, наверное будет маловато производительности насоса.
Тогда почему не продавливает систему на открытых кранах?
01.11.2014 в 11:51:08
PadloPikasso написал : Тогда почему не продавливает систему на открытых кранах?
Значит систему сделали неверно. Со слишком большим гидросопротивлением и несбалансированностью. Если такую систему пытаться заставить работать установкой слишком мощных насосов, то трубы и аматура могут начать, выть, свистеть, гудеть и верещать.
Для нормальной двухтрубной системы достаточно насоса 25/4 в 99% случаев, а в 60% достаточно насоса 25/2.
А Вам 25/5 не хватает. :eek:
PadloPikasso, ну и играть в экстрасенсов неинтересно. Схему полную давайте.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
01.11.2014 в 13:30:13
PadloPikasso написал : смысл такой, что на последней батарее имеется так называемая ""обратка, которая идет обратно к котлу (короче двухтрубное отопление наверное)
Однотрубная система.
PadloPikasso написал : Труба от котла сначала идёт толстая и постепенно к крайним батареям уменьшается в диаметре
"- Результаты налицо!" (С) Бородатый анекдот о выступлении на парт.съезде
05.11.2014 в 02:12:37
ВТБ! написал : Однотрубная система.
"- Результаты налицо!" (С) Бородатый анекдот о выступлении на парт.съезде
Ну если ему однотрубную СО наваяли "телескопом", то ничего удивительного.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.