1) Есть ли у Вас цель сделать щит побольше? Или сделать покомпактнее, чуть дешевле? Или максимально дешёвым, но обеспечивающим функционал? 2) Сечения линий за автоматами укажите. Потом будут рекомендации.

P.S. Интересно, что я писал когда сообщений было всего 2. Пока написал их стало около 50. Ужас :)

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

14.11.2014 в 22:00:19

sp_paha написал : спасибо что от проточника отговорили сразу.

я не отговаривал :)

Имею при вводе 50А проточник на 8кВт. да менее удобен он в применении чем бойлер на 50 литров, зато экономия места.

sp_paha написал : Звонок не под узо (стоп, или там не сарказм?)

я на полном серьезе. считаю что все линии в квартире должны быть под дифзащитой не более 30мА.

sp_paha написал : кроме плиты на которую 3х6.

ну вот не зря я вас про сечения спрашивал - еще одна ошибка убрана из схемы.

Я хоть сегодня и отмечал ДР коллеги, но на серьезные темы флудить не собираюсь ;)

0
vitichek
vitichek
Местный

Регистрация: 29.10.2014

Москва

Сообщений: 255

14.11.2014 в 22:20:22

Откопал, есть индукционный проточный водонагреватель, у него нет контакта с водой, вроде и стоит как обычный. http://ecoauto.com.ua/product/indukcionnyj-protochnyj-vodonagrevatel-wxjr-b6/

0
sp_paha
sp_paha
Новичок

Регистрация: 14.11.2014

Сергиев Посад

Сообщений: 39

14.11.2014 в 22:45:50

vitichek написал : Откопал, есть индукционный проточный водонагреватель

Сохранил, пусть тоже участвует в конкурсе.

Мелкие исправления, сечения кабелей.

0
Вложение
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5587

15.11.2014 в 04:47:40

Вот всю проводку санузла зря посадили на 1 узо. Отдельное УЗО для варочной не требуется. Розетка в щите осталась без дифзащиты. Ну на вытяжку-то нахрена своя линия?! :)

0
sp_paha
sp_paha
Новичок

Регистрация: 14.11.2014

Сергиев Посад

Сообщений: 39

15.11.2014 в 10:10:10

Johnny написал : Ну на вытяжку-то нахрена своя линия?!

Не досмотрел =)

Версия 4:

Получается что суммарный ампераж автоматов подключенных к УЗО2, 3 и 4 превышает 63А - значит по правилам эти УЗО должны быть защищены вводным автоматом, и получается что вводной автомат должен быть не более 40А - что всего 8,8 кВт (против 13,8 кВт при вводном 63А). Я понимаю что это редкий случай, но 9кВт не видится мне какой-то огромной цифрой...

ps: отдельное УЗО на свет в ванну получается, потому что остаться без света в мокрой и скользкой ванной очень грустно, плюс это единственное помещение без естественного света, и проводить там ремонтные работы без света неудобно.

upd: А вот в чем еще практическая разница между дифами 1P + N
и 2P?
Диф 1P + N не "видит" утечку с N на PE?

0
Вложение
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

15.11.2014 в 10:23:35

sp_paha написал : Мелкие исправления, сечения кабелей.

Розетку щита спрячьте под дифзащиту, и щиток слаботочки тоже. На щиток слаботочки наверняка хватит кабеля 3*1.5 под защитой автомата 10А

ИМХО, персональное УЗО на плиту - это роскошь. Я бы плиту спокойно на какое-нибудь общее УЗО повесил. Для однушки 4 групповых УЗО + свое УЗО на холодильник - это уже, ИМХО - разумный максимум!

Не хотите вместо двух показометров использовать один? http://meandr.ru/voltmetr-ampermetr-var-m01 Функционала конечно меньше, но и стоит гораздо дешевле. Я себе подобный показометр поставил (правда купленный на ебее), поигрался им недельку и уже год в свой щиток не заглядываю. Вот примеры с ебея: http://www.ebay.com/itm/Blue-Digital-Voltmeter-Ammeter-LCD-Panel-Amp-Volt-Meter-AC-80-300V-100A-/271645043233?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f3f4e6a21 http://www.ebay.com/itm/Digital-LED-Dual-Display-Din-Rail-AC-Ammeter-Voltmeter-Voltage-Current-0-2-99-9A-/360863304845?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5405210c8d а этот еще умеет мощность и косинус показывать http://www.ebay.com/itm/Digital-Din-Rail-Current-Voltage-Power-Ammeter-Voltmeter-Display-Meter-80-300V-/381024986377?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item58b6dbe509

0
sp_paha
sp_paha
Новичок

Регистрация: 14.11.2014

Сергиев Посад

Сообщений: 39

15.11.2014 в 10:31:34

Одновременно мы с вами пост написали =)

Solovey написал : Не хотите вместо двух показометров использовать один? http://meandr.ru/voltmetr-ampermetr-var-m01

Хочу! Но поскольку мне интересно напряжение до УЗМ - соответственно и подключен прибор будет туда-же, от перепадов ему не поплохеет?

Solovey написал : На щиток слаботочки наверняка хватит кабеля 3*1.5 под защитой автомата 10А

Так-то да, но если вдруг на холодильник пойдет диф, то автоматов на 10А вообще не будет в щитке - чем меньше позиций покупать, тем удобнее.

0
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5587

15.11.2014 в 11:03:34

А посмотрите на свои картинки, и сами поймете - в 1p+n расцепитель установлен только в одном полюсе. Второй действует просто как выключатель. Для дома разницы нет, можно брать 1p+n. Меандр вроде бы обновил свой вольтамперметр, теперь ему не страшно линейное напряжение ~380В.

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

15.11.2014 в 12:24:04

Johnny написал : Меандр вроде бы обновил свой вольтамперметр, теперь ему не страшно линейное напряжение ~380В.

В продаже у них 2 модели номиналом 300В и номиналом 450В Можно взять второй, и цепи напряжения подключить до УЗМ.

(но по сравнению с двумя приборами теряем функционал - фиксацию значений) но и цена вкуснее + компактность. так что тут выбор за автором, оба варианта имеют право на жизнь.

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

15.11.2014 в 12:27:27

sp_paha написал : Получается что суммарный ампераж автоматов подключенных к УЗО2, 3 и 4 превышает 63А - значит по правилам эти УЗО должны быть защищены вводным автоматом, и получается что вводной автомат должен быть не более 40А

Не знаю где вы такие правила нашли... В ПУЭ вообще очень хитро написано

При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.

Короче не заморачивайтесь, - номинал УЗО должен быть не менее номинала вышестоящего автомата, и вперед!