spb-montage
spb-montage
Новичок

Регистрация: 17.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 65

17.11.2014 в 18:25:07

Байпас за стеной радиаторы биметаллические Rifar Monolit

0

Сантехнические работы в Санкт-Петербурге

Legacy
Legacy
Новичок

Регистрация: 11.09.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

17.11.2014 в 21:30:26

Добавлю информацию. первый радиатор на 10 секций второй на 8 Может подключить по моей и схеме и удлинитель потока поставить?

Рифар хорошие радиаторы?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

17.11.2014 в 23:43:33

Никакой удлинитель тут не поможет. Рифар Монолит - хорошие радиаторы.

0
Legacy
Legacy
Новичок

Регистрация: 11.09.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

21.11.2014 в 17:32:57

Хочу дополнить информацию. 6/9 этажей. Подача теплоносителя снизу(((( вот фото того что есть сейчас с температурным режимом. и условная схема того, что есть сейчас

p.s вопрос.

в комнате 2 окна. от маленького окна веет холодом, пол в районе пары метров от окна холодный.

1) ставить 1 радиатор или 2 2) на сколько секций 3) по какой схеме

0
Вложение
Legacy
Legacy
Новичок

Регистрация: 11.09.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

21.11.2014 в 19:01:20

Накидал варианты. Какой оптимальный ? Ценовой вопрос тоже не последнюю роль играет.

0
Вложение
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

21.11.2014 в 23:19:58

Никакой не оптимальный, Вы его не нарисовали. И никакого ценового вопроса нет - схема или работает, или нет. Если не работает - то что проку с её дешевизны? "Как-то так" будет функционировать только номер 3.

0
Legacy
Legacy
Новичок

Регистрация: 11.09.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

21.11.2014 в 23:47:25

Никакой не оптимальный по какой причине? И с чего вы взяли, что это не я рисовал? Чем больше изгибов и заворотов, тем дороже конструкция.

p.s. здесь тоже не функционирует?

0
Вложение
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

22.11.2014 в 00:52:31

Ещё раз повторю: Вы не нарисовали оптимальный вариант. Т.е. в Ваших рисунках правильной схемы нет. И Вам не нужно два радиатора. Вам нужно запустить один. Потому что сейчас он у Вас фактически не работает - греет на 20% от номинала в лучшем случае. Для нижней подачи должно быть вот так: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=548165&d=1414040157

Для нескольких радиаторов и нижней подачи - вот так: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=545736&d=1413310864 Но Вы задохнётесь от жары уже с двумя.

P.S. на этом фото верхняя подача, у Вас так никогда не заработает. Фотография от spb-montage также относилась только к верхней подаче.

P.P.S Только самоубийцы делают отводы центрального отопления полипропиленом. Для стали на сварке количество изгибов не имеет значения.

0
santex-SVAR
santex-SVAR
Резидент

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

11.09.2016 в 20:00:43

2 радиатора последовательно на 2-трубной системе отопления = эркер.

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

santex-SVAR
santex-SVAR
Резидент

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

11.09.2016 в 20:03:01

вид сверху :

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу