21.11.2014 в 19:01:20
Накидал варианты. Какой оптимальный ? Ценовой вопрос тоже не последнюю роль играет.
21.11.2014 в 23:19:58
Никакой не оптимальный, Вы его не нарисовали. И никакого ценового вопроса нет - схема или работает, или нет. Если не работает - то что проку с её дешевизны? "Как-то так" будет функционировать только номер 3.
21.11.2014 в 23:47:25
Никакой не оптимальный по какой причине? И с чего вы взяли, что это не я рисовал? Чем больше изгибов и заворотов, тем дороже конструкция.
p.s. здесь тоже не функционирует?
22.11.2014 в 00:52:31
Ещё раз повторю: Вы не нарисовали оптимальный вариант. Т.е. в Ваших рисунках правильной схемы нет.
И Вам не нужно два радиатора. Вам нужно запустить один. Потому что сейчас он у Вас фактически не работает - греет на 20% от номинала в лучшем случае.
Для нижней подачи должно быть вот так:
Для нескольких радиаторов и нижней подачи - вот так:
P.S. на этом фото верхняя подача, у Вас так никогда не заработает. Фотография от spb-montage также относилась только к верхней подаче.
P.P.S Только самоубийцы делают отводы центрального отопления полипропиленом. Для стали на сварке количество изгибов не имеет значения.
11.09.2016 в 20:00:43
2 радиатора последовательно на 2-трубной системе отопления = эркер.
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
11.09.2016 в 20:03:01
вид сверху :
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.