18.12.2014 в 00:31:29
****Прошу помочь с выбором диммера под определенные условия. Есть 2 источника света: основная люстра и точечные светильники в натяжном потолке. Оба источника включаются от двухклавишного выключателя и в обоих используются энергосберегающие лампы. Выключатель нужно заменить на диммер так, чтобы одна клавиша включала/выключала/регулировала люстру, а вторая - светильники. Нашла пару вариантов, но насколько они мне подойдут не могу понять.
1 вариант - мультирум Lutron RNEU-252P-FSN-E.
18.12.2014 в 01:39:52
Ольга2014 написал : Он по виду подходит
не подходит без существенной переделки всего.
И это пройдёт ...
18.12.2014 в 07:50:30
Энергосберегайки не диммируются.
18.12.2014 в 08:08:39
Похоже, что Вам нужен 2-канальный диммер для установки вместо 2-клавишного выключателя. Такие бывают, например у ABB Busch-Jaeger, но проблема в том, что он для обычных ламп и регулируется только один канал, а второй только вкл/выкл. И он кнопочный с крутилкой. Есть и клавишные 2-канальные, надо каталоги смотреть - для каких они ламп и схемы их включения.
18.12.2014 в 08:22:39
На форуме часто появляются вопросы по управлению освещением. А спецы ничего не могут ответить. Всё щитки только обсуждают. Заело будто у них...:)
18.12.2014 в 08:23:47
Ольга2014 написал : в обоих используются энергосберегающие лампы
Если они не диммируемые, то ничего не получится.:)
18.12.2014 в 08:27:29
Ольга2014 написал : ... так, чтобы одна клавиша включала/выключала/регулировала люстру, а вторая - светильники.
Пожалуйста :
Продавец уверяет, что для энергосберегающих он тоже подходит.
это лампы есть диммируемые или нет.
18.12.2014 в 08:33:28
rip87 написал : ...Всё щитки только обсуждают. ...:)
"три" схемы выучить и пять автоматов... А в иных "палестинах" на некоторое оборудование только что в интернетах и поглазеть... ;)
18.12.2014 в 23:53:03
Я бы с удовольствием поковырялась в каталогах, если бы была достаточно осведомлена о производителях и технических характеристиках. А так приходится просить у вас ссылки и советы )
19.12.2014 в 00:13:02
Можно(и гораздо дешевле) вбить еще один подрозетник,и поставить рядом,под единую рамку обычный одноканальный диммер.
19.12.2014 в 00:18:42
Поняла, что с энергосберегайками диммирование не прокатит и не стоит заморачиваться, поэтому концепция поменялась. В люстре остаются энергосберегайки с обычным вкл/выкл, а точечные светильники либо галогенки, либо светодиодные. Опять таки 2 вопроса:
19.12.2014 в 00:25:57
MikeFly написал : Можно(и гораздо дешевле) вбить еще один подрозетник,и поставить рядом,под единую рамку обычный одноканальный диммер.
Вбить-то можно, но это мне раньше надо было думать.. Во-первых ремонт уже закончен и долбать стену с обоями не хочется. А во-вторых, эта имеющийся выключатель врезан в наращенную часть стены (конструкция из профилей, утеплителя, гкл и все заштукатурено) Лишний раз ковырять все это..
19.12.2014 в 03:55:30
Ольга2014 написал : ... если бы была достаточно осведомлена о производителях и технических характеристиках. А так приходится просить у вас ссылки и советы )
И Вам их дали, что не устраивает ?
вот ещё вариант :
Ольга2014 написал : Поняла, что с энергосберегайками диммирование не прокатит..
Где Вы это вычитали ?
Вам же сказали : есть сберегайки которые МОЖНО подключать через диммер, есть сберегайки, которые НЕЛЬЗЯ подключать через диммер.
На тех, какие можно, не поверите, так вот прямо и написано : "допустимо диммирование".
И вообще для общего развития про диммеры почитайте (простенько, зато в доступной форме) :
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.