14.02.2015 в 12:52:48
И так имеем 2 комнатную распашёнку в многоквартирном панельном доме. Проводка полностью переделана. Провод ВВГ-НГ-LS(1.5кв,2.5кв и4кв), и NYM 6х3 для электроплиты. По низу всё заложено в гофру и залито стяжкой. По верху втянуто в штатные каналы. Штробление по минимуму - вертикали до розеток. Все розетки уже установлены.(Legrand Valena) В подъездном щите установлено УЗО 63А (белое синим написано ВАД-63 возможности заменить нет.) В квартире на вводном щите стоял автомат 100А(русский нонейм) Родной вводной щит был в нише около входной двери в корридоре. проводка снизу и сверху подходила внутри плиты по пластиковым трубам.(по 2 шт снизу и сверху) Всё это было демонтировано.Родная проводка где возможно вытащена, в других местах отрезана. Вводные провода остались родные.(ноль земля и фаза отдельными проводами в одинарной изоляции очень толстые - наверно 10кв)
На данный момент имеем бокс ABB на 24 места встроенный в нищу.(понимаю что наверно нужен был 36местный но когда год назад начинали всё делать мастера сказали что хватит и 24 с запасом, а сейчас разбивать всё очень затратно) То есть его корыто которое намертво вштукатурено в стену и из которого снизу и сверху из отверстий торчат провода. Вводные провода торчат сверху.
Нужна помощь по набиванию этого автоматикой. Бюджет довольно скромный. Потяну 2-3 УЗО от шнайдер электрик. если возможно ткните прям в конкретные модели. Ну и автоматы тоже этого производителя.
Собственно вот что торчит из щитка сейчас.
15.Вторая комната розетки слева - 3х2.5кв 16.Вторая комната розетки справа - 3х2.5кв 17.Вторая комната балкон - 3х2.5кв 18.Вторая комната свет - 3х.1.5кв
по нагрузке на розетки в комнатах не могу сказать. никаких наворотов не планируется - телевизоры компы мелкая бытовая техника.
14.02.2015 в 12:57:05
Не очень понятно, что значит
Konkin написал : 1.Электроплита(Индукционная сименс) - 3х6кв 2.Варочная поверхность - 3х4кв
2 варочных что ли?
14.02.2015 в 13:08:54
извиняюсь конечно же духовой шкаф исправил
14.02.2015 в 13:10:45
На духовой шкаф 3х2,5 достаточно. Группируйте линии и вполне обойдетесь 24 модулями. Например объедините левые и правые розетки, сделайте из 5 групп освещения 2... и сгруппируйте все под пару УЗО, например по принципу сухих-влажных зон... но это не лучший вариант В вашем случае, я бы делал исходя из сложившейся ситуации все на диф-автоматах с минимальной группировкой. Ну свет можно на обычных АВ оставить