Аватар пользователя
Степан50

Местный

Регистрация: 14.02.2015

Москва

Сообщений: 7

14.02.2015 в 22:36:43

Здравствуйте! У меня дома делают ремонт. Электропроводка розеток была выполнена проводом маркировки ВВГнг-LS 3х2.5 (указано на проводе), после выравнивания стен и заливки разводки в бетонную стяжку выяснилось, что провод имеет сечение 1.5мм^2 вместо положенных 2.5мм^2.
Подрядчик утверждает, что провод покупал всегда на заводе, все сертификаты может предоставить.

Ответьте, пожалуйста, на мои вопросы или просто прокомментируйте ситуацию. Кто виноват в том, что уложенный провод не соответствует требуемому сечению? Должен ли подрядчик заменять провод за свой счет?

0
Аватар пользователя
TiMg33

Местный

Регистрация: 02.10.2011

Москва

Сообщений: 1462

14.02.2015 в 22:59:47

"Полтора квадрата" - это диаметр 1.4 мм. штангелем, а "два с половиной квадрата" - это 1.8 мм. (в "минусе"). А это вот :

Степан50 написал : ... что провод имеет сечение 1.5мм^2 вместо положенных 2.5мм^2.

неведомая хрень - нет провода с такой маркировкой. Измеряйте и пишите "по-человечески"... ;)

Кто виноват...

и "что делать..." :a

0
Аватар пользователя
Mutru4

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Тамбов

Сообщений: 14654

14.02.2015 в 23:05:22

а кто заметил несовпадение сечения?

0
Аватар пользователя
Степан50

Местный

Регистрация: 14.02.2015

Москва

Сообщений: 7

14.02.2015 в 23:09:31

TiMg33, На проводе стоит маркировка "ВВГ-Пнг(А) LS 3х2.5 2015". При измерении штангенциркулем имеем диаметр жилы 1.4мм

Mutru4, я полез в распределительный щит и заметил, что старые провода от розеток имеют значительно большее сечение

0
Аватар пользователя
Mutru4

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Тамбов

Сообщений: 14654

14.02.2015 в 23:22:31

Степан50; понятно, конечно ответственный подрядчик сам на глаз может определить несоответствие по опыту ( если он поднялся с простого работяги) ну а тот, кто просто покупает номенклатуру в магазине по списку, конечно купил то, что "было нужно"... скорее всего, Вы ничего не докажите, т.к. Вам предоставят "сертификаты". вообще-то такие вещи надо покупать самому.

0
Аватар пользователя
Klod

Местный

Регистрация: 15.10.2010

Голицыно

Сообщений: 2823

14.02.2015 в 23:44:08

Mutru4 написал : вообще-то такие вещи надо покупать самому.

Или проверять.Хотя конечно вина подрядчика тоже есть( мало ли где что написано). Менять кабель- за ваш счет, за счет подрядчика или пополам - как сможете решить.

0
Аватар пользователя
Luna

Местный

Регистрация: 12.10.2014

Москва

Сообщений: 2853

15.02.2015 в 00:22:17

А что было в договоре? Был ли заключен договор в письменной форме? Если Вы соотносите вопрос к юридическому форуму, то бишь, бьёте тревогу от нанесённого (или предвосхищаемого) ущерба, не помешало бы упомянуть о деталях формы подряда (условиях и состоянии оформленности договора).

0
Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6154

15.02.2015 в 00:50:24

Степан50 написал : TiMg33, На проводе стоит маркировка "ВВГ-Пнг(А) LS 3х2.5 2015". При измерении штангенциркулем имеем диаметр жилы 1.4мм....

:confused:

Flest написал : ...Формула площади окружности квадратичная, даже маленькая погрешность дает большое отклонение Вы для интереса посчитайте сколько будет отклонение площади кабеля 1см в диметре, при ошибке измерерния диаметра всего в 0,1мм:D

0
Аватар пользователя
TiMg33

Местный

Регистрация: 02.10.2011

Москва

Сообщений: 1462

15.02.2015 в 12:24:06

Степан50 написал : TiMg33, На проводе стоит маркировка "ВВГ-Пнг(А) LS 3х2.5 2015". При измерении штангенциркулем имеем диаметр жилы 1.4мм

Это не правильно. Из этого :

Подрядчик утверждает, что провод покупал всегда на заводе, все сертификаты может предоставить.

ничего не следует. "Подрядчик" - понятие растяжимое, как гармошка. Завод (осмелюсь предположить - любой) тоже выпускает "некондицию"(мягко обзовём это так). "Сертификат" ?!?! :D Ну да, ну да... конечно. Кто виноват ? ВСЕ, ёпт. Вы - не проконтролировали, "подрядчик" - видел, что покупал, но "бумажка"-то есть, по-сути он чист, "завод" - потому, что фуфло.

Что делать ? Или выдирать всё из стен (за свой, за свой счёт ;) ) и переделывать. Или ставить адекватную ситуации защиту (занижать номиналы автоматики) и жить дальше. Ничего такого "сверхкошмарного" не произошло.

0
Аватар пользователя
TiMg33

Местный

Регистрация: 02.10.2011

Москва

Сообщений: 1462

15.02.2015 в 12:38:12

Вадим М написал :

Сообщение от Степан50
TiMg33, На проводе стоит маркировка "ВВГ-Пнг(А) LS 3х2.5 2015". При измерении штангенциркулем имеем диаметр жилы 1.4мм....

:confused:

Сообщение от Flest ...Формула площади окружности квадратичная, даже маленькая погрешность дает большое отклонение Вы для интереса посчитайте сколько будет отклонение площади кабеля 1см в диметре, при ошибке измерерния диаметра всего в 0,1мм

Этот Ваш посыл к кому-то конкретно обращён ? Ко всем троим ? Может просто - "мысли в слух" ? Ссылаетесь на некоего авторитета глобального масштаба ? вероятно - математик ? :confused:

пс: на всякий случай : диамитер (замеренный "штангелем" (можно - маузером) и прямыми руками) умножаем на тот же самый диамитер (замеренный "штангелем" (можно - маузером) и прямыми руками) и результат умножаем на ноль "зыпятэ", семьсот восемьдесят пять. Этого вполне достаточно, для измерения ВСЕХ бытовых "соплей"... И без "квадратичных погрешностей"...

2пс: научиться мерить без :

ошибке измерерния диаметра всего в 0,1мм

не сложно... ;)

0
Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

15.02.2015 в 15:02:47

Степан50, 50% ваша вина. Надо электромонтажников приглашать, а не штукатуров для этого. Ну и 50%- вина "подрядчика"...

0
Аватар пользователя
Mutru4

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Тамбов

Сообщений: 14654

15.02.2015 в 15:06:00

Юрий-Электр написал : Ну и 50%- вина "подрядчика"...

подрядчик до последнего будет упираться......

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу