27.02.2015 в 12:58:26
В большом офисном помещении планируется замена люминесцентных светильников на светодиодные.
Изначально они были поставлены в рамках общих ремонтно-строительных работ по рабочему проекту.
Можно ли теперь заменить тип ламп без нового рабочего проекта и согласований? Очень хотелось бы услышать формальные ответы со ссылками на нормативные акты.
Заранее благодарю за помощь :)
27.02.2015 в 13:08:01
Hellios написал : Можно ли теперь заменить тип ламп без нового рабочего проекта и согласований?
Если в офисном помещении потолок Амстронг, и светильники люминисцентные типа ЛВО 4х 18- то можно их поменять на светодиодные для Амстронга. Никаких проблем нет, и ничего не нужно согласовывать. Расход электроэнергии на освещение уменьшися...
Hellios написал : планируется замена люминесцентных светильников
Hellios, какие светильники у вас сейчас ?
27.02.2015 в 13:15:18
ARS/R 418 с G11 типом лампы
27.02.2015 в 20:08:03
Hellios написал : ARS/R 418
ну и поставьте светодиодные для амстронга, размеры у них одинаковые.....
02.03.2015 в 10:14:54
Спасибо большое. Вроде ответ простой, а очень помогло
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу