В большом офисном помещении планируется замена люминесцентных светильников на светодиодные.
Изначально они были поставлены в рамках общих ремонтно-строительных работ по рабочему проекту.

Можно ли теперь заменить тип ламп без нового рабочего проекта и согласований? Очень хотелось бы услышать формальные ответы со ссылками на нормативные акты.
Заранее благодарю за помощь :)

0
Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

27.02.2015 в 13:08:01

Hellios написал : Можно ли теперь заменить тип ламп без нового рабочего проекта и согласований?

Если в офисном помещении потолок Амстронг, и светильники люминисцентные типа ЛВО 4х 18- то можно их поменять на светодиодные для Амстронга. Никаких проблем нет, и ничего не нужно согласовывать. Расход электроэнергии на освещение уменьшися...

Hellios написал : планируется замена люминесцентных светильников

Hellios, какие светильники у вас сейчас ?

0
Аватар пользователя
Hellios

Местный

Регистрация: 27.02.2015

Москва

Сообщений: 3

27.02.2015 в 13:15:18

ARS/R 418 с G11 типом лампы

0
Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

27.02.2015 в 20:08:03

Hellios написал : ARS/R 418

ну и поставьте светодиодные для амстронга, размеры у них одинаковые.....

0
Аватар пользователя
Hellios

Местный

Регистрация: 27.02.2015

Москва

Сообщений: 3

02.03.2015 в 10:14:54

Спасибо большое. Вроде ответ простой, а очень помогло