во время ремонта заменили всю проводку в квартире, под конец дошли до прихожей со счетчиком, питающегося от сопливого алюминия, который где-то в стене соединен с уже прогнившей медью (способ соединения сокрыт за 12 см советской штукатурки). в этажном щитке и после счетчика стояли авт на 16А. Рабочие, ужаснувшись таким состоянием проводки, провели новый кабель медь, ~16 метров 3х6, в металлорукаве и, согласовав время с приходом пломбирующего человека из энергосбыта, уже были готовы подключать всю систему к старому лестничному автомату. Внезапно - за день до финала - сосед пишет жалобу в управляющую компанию, те приходят и заявляют, что провод толстый, не положено, требуют схему подключения и размер калош.
схема элементарная: этажный щиток -> автомат 25* 1п -> кабель 3х6 -> счетчик -> автомат 25 2 полюса -> узм51,узо,куча автоматов по 16-10-6 - свет, розетки и тп у соседей на лестнице стоят автоматы 25, да 32А. *25А "насоветовал" ставить сосед-ябеда - обладатель 32А
после ~недельного рассмотрения было получено заключение: [SUP](Viewer Discretion Is Advised. электрик чуть не лопнул)[/SUP] с чердака идет 4х6. без земли. попытки достучаться до забытых хотя бы школьных знаний, про нагрев проводника под нагрузкой из-за сопротивления, про увеличение сопротивления при нагреве, про автоматы в этажном и квартирном щитке 25-25. либо старые 16-16, про "упоритесь и от стояка до автомата поставьте так вами желаемые 2.5" привели к тому, что вахтеры из управляющей компании обиделись. (после 45 минутной лекции просто уже не смог сдержаться)
вот возник вопрос - кто в этой истории баран и уперся рогом? почему не положено тянуть провод, сечение которого слегка превышает рекомендуемые? (гост? даже 16А: 4мм[SUP]2[/SUP] до 15 метров, 6мм до 50, 10мм до 100? или что-то подобное. всплыло в памяти) при ограничении мощности автоматами по оба конца куда можно обратиться кроме управляющей компании? или как их поставить на место