matagros написал : Сработает УЗО, если схватиться только за провод фазы?

Если при этом возникнет утечка на землю через тело человека, то да, сработает, ибо для этого и предназначено.

0
stroke
stroke
Местный

Регистрация: 03.06.2012

Москва

Сообщений: 392

23.03.2015 в 11:58:02

matagros написал : Сработает УЗО, если схватиться только за провод фазы?

Да, если ток через схватившегося будет достаточно сильным. УЗО на 30 мА сработает при токе 15-30 мА, менее 15 мА -- нет. При этом 15 мА -- это ощутимо уже как удар, не просто пощипывание-покалывание. И, если взяться неудачно, может быть неотпускание со смертельными последствиями.

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

23.03.2015 в 14:22:32

Андрей220 написал : Как поставить УЗО без нуля?

Нужно установить УЗО на рейку и подключить только фазный провод.:)

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

23.03.2015 в 16:47:54

Андрей220 написал : Как поставить УЗО без нуля?

так же, как с нулем, но только без него.

а вы с какой целью интересуетесь?

0
Djar
Djar
Новичок

Регистрация: 06.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 23

24.03.2015 в 21:45:08

stroke написал : Да, если ток через схватившегося будет достаточно сильным. УЗО на 30 мА сработает при токе 15-30 мА, менее 15 мА -- нет. При этом 15 мА -- это ощутимо уже как удар, не просто пощипывание-покалывание. И, если взяться неудачно, может быть неотпускание со смертельными последствиями.

Где-то читал, что неотпускание более 70мА, так что 30 гарантировано должно спасти жизнь

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

24.03.2015 в 21:57:44

Djar написал : Где-то читал, что неотпускание более 70мА, так что 30 гарантировано должно спасти жизнь

Это для постоянки Для тока сетевой частоты около 15мА

0
stroke
stroke
Местный

Регистрация: 03.06.2012

Москва

Сообщений: 392

25.03.2015 в 00:28:33

Djar написал : Где-то читал, что неотпускание более 70мА, так что 30 гарантировано должно спасти жизнь

Все зависит и от силы тока, и от времени воздействия. Вот график:

Зона АС-1 -- неощутимо, зона AC-2 -- ощутимая безопасная, а вот AC-3 -- это как раз зона, где еще нет опасности фибрилляции, но уже есть неотпускание, которое может за счет времени вывести в опасную зону AC-4. Как видно, неотпускание может начаться аж с 5 мА (но это надо постараться), однако фибрилляции не возникнет. 30 мА -- порог фибрилляции, но при очень длительном воздействии -- но которое может получиться от неотпускания, которое может начаться за полсекунды. Отсюда и стандарт 30мА -- до 30мА нет риска фибрилляции, которая является основной причиной смерти от поражения током при низких (до 1000В) напряжениях.

Но, когда американцы считают защитой людей свои 4-6 мА УЗО, они исходят из того, что неотпускание смертельно опасно само по себе, из-за стресса у сердечников, из-за опасности травм и т.п. И при 15 мА для него достаточно не отдернуть руку в течение секунды. Кто прав -- не знаю, может, американцы перестраховщики, а может, немцы и французы, которые в основном и пишут стандарты IEC, чересчур пофигистичны.

0