18.03.2015 в 13:41:44
dm_rn4 написал : Не более 20А с током утечки 30 мА. Что у вас еще подключено к этому автомату? Заземление есть в доме?
На этом автомате сидят розетки коридора и кухни и всё. Заземление есть в доме. Возможно установить номиналом 16А дифавтомат?
18.03.2015 в 14:04:34
Можно. Это будет лучше, чем 20А.
18.03.2015 в 14:51:47
adidas452017 написал : Возможно установить номиналом 16А дифавтомат?
Это и будет правильным решением. Может у Вас ещё где-то есть автоматы более 16А (кроме варочной панели)?
18.03.2015 в 16:01:31
Johnny написал : У Вас дома есть розетка на 20А?
У меня, к примеру, есть даже на 32А Индустриальная:D
18.03.2015 в 16:18:09
dm_rn4 написал :
- Механическая прочность. Основание: ПУЭ 7
Можно цитату?
dm_rn4 написал :
- Циркуляр постом выше
- Опять же циркуляр постом выше.
ОК, не поспоришь. Хотя и сомнительные рекомендации, конечно.
dm_rn4 написал :
- Ок гугл. Розетка силовая 20А. Используется для подключения плит.
На балконе? Да и для плит у нас принято использовать на 32А.
adidas452017 написал : Почему весело, что-то не так с автоматом питающим розетки кухни и коридора?
dm_rn4 написал : Не более 20А с током утечки 30 мА.
Не более 16, при учете того, что кабель от щитка к розеткам кухни 3х2.5.
NoNe написал : У меня, к примеру, есть даже на 32А Индустриальная
Да это-то понятно. Но ведь она не питается от линии бытовых розеток? :)
18.03.2015 в 20:23:12
Johnny написал : Да это-то понятно. Но ведь она не питается от линии бытовых розеток?
Нет, конечно. Отдельный кабель на улицу. Частный дом. Сварка и все такое прочее.
19.03.2015 в 01:22:09
Забили человеку голову противоречивой инфой.
Если балкон остеклен и дождь не льет, то можно раскинуть там проводку кабелем негорючим - ВВГ-НГ или NYM от ближайшей розеточной группы. Розетки и выключатели IP44
Что там за нагрузка?
Сколько розеток?
Скорее всего нагрузка почти никакая, розеток одна-две. В этом случае кабель берется 3х1,5.
Вот и всё.
19.03.2015 в 01:42:15
ЭлектрикИлья написал : Скорее всего нагрузка почти никакая, розеток одна-две. В этом случае кабель берется 3х1,5.
Ну-ну.
19.03.2015 в 09:06:32
ЭлектрикИлья написал : Забили человеку голову противоречивой инфой.
Если балкон остеклен и дождь не льет, то можно раскинуть там проводку кабелем негорючим - ВВГ-НГ или NYM от ближайшей розеточной группы. Розетки и выключатели IP44
Что там за нагрузка?
Сколько розеток?
Скорее всего нагрузка почти никакая, розеток одна-две. В этом случае кабель берется 3х1,5.
Вот и всё.
Буду делать только свет на лоджии
20.03.2015 в 09:24:25
Как говорят - можно и от коробки и от ближайшей розетки. Лучше (безопасней) от коробки в штробе ВВГнг LS 3*2,5 на всю лоджию. Раз будете обшивать - позаботьтесь о пожарной безопасности. За обшивкой в негорючей гофре можно проложить. Только проверьте, что она негорючая - сейчас обманывают много продавцов. Сертификат попросите и на кабель и на гофру.