Аватар пользователя
Starkov016

Местный

Регистрация: 05.04.2015

Липецк

Сообщений: 4

05.04.2015 в 10:23:31

Друзья! Ситуация следующая. Перегрузил по своей ошибке бензогенератор Huter 6500L 5кВт, защита не сработала, двигатель не заглох, но пропало напряжение! Но на вольтметре 10-20 вольт показывает, и с переодичностью 12 секунд вольтметр выдает напряжение 220 в, и мгновенно падает, что могло сгореть! Пожалуйста подскажите!генератор практически новый, и я его перегрузил...

0
Аватар пользователя
Evroservice

Местный

Регистрация: 17.04.2015

Хмельницкий

Сообщений: 10

25.04.2015 в 08:57:02

Привет! Если он без AVR, скорее всего сгорел конденсатор на обмотке статора. Поменяй и все будет зер гуд.

0
Аватар пользователя
Evroservice

Местный

Регистрация: 17.04.2015

Хмельницкий

Сообщений: 10

25.04.2015 в 09:06:04

Вот ссылка-http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=417350&d=1374257907