ig77 написал :
Всем добрый день,
Нужен совет профессионалов - отвалилась штукатурка между проемом окна и потолком, фото не очень, но кое-что видно, глубина - от 20 до 50 мм. Плита - шлакобетнон (?) или как это правильно называется)
Собственно вопрос - как жить дальше?) Церезит CT17 Грунтовка + CT29 штукатурка решат проблему? Слой в 5 см - не слишком толстый получится и будет ли это держаться, если замазать в пару приемов?
Или вообще все лучше сделать как-то по другому?
Прошу прощения за "детские" вопросы - ни разу не профессионал в ремонте, делаю сам.
Заранее всем благодарен.
Я так понимаю, что у вас по перемычке получился прямой мостик холода и в морозы эта перемычка всегда холодная, на ней происходит конденсация? Постарайтесь утеплить перемычку экструдированным пенополистиролом. ЭППС предварительно зашкуривается ножовкой до очень рельефного состояния, приклеиваете его на клей СТ 85, по нему делаете базовый армирующий слой из клея СТ 85 и фасадной стеклотканевой сетки 5х5 165 гр/м2, Валмиера, Вертекс, Баутекс, Алабуга.
Если не будете утеплять, то лучше вместо СТ 29 применить более серьёзный аналог у того же Церезита это СТ 24.
Следующий регламент:
- Проникающая грунтовка СТ 17 с водой в три захода 1х6, 1х4, 1х2 до полного насыщения поверхности, чтоб поверхность не сосала из штукатурки воду.
- Адгезионный обрызг. Адгезионная добавка СС 81 разводится с водой 1Х6-8, полученой водой затворяется штукатурка СТ 24 до состояния сметаны. Наносится макловицей и даёте высохнуть 3-4 суток!
- Потом штукатурка СТ 24 с добавлением СС 81.
Да и забыл сказать. Перед началом работ обработайте антигрибком СТ 99! Обязательно!