MrGalaxy написал : Скажем так, не закладывают, а должны закладывать... Я у себя герметиком заделывал. У нас когда поменяли сталь на ПП, то гильзы вообще выкинули. Я так подозреваю, что те строители, что делали капремонт дома, даже не в курсе для чего гильзы нужны.

Нее, у нас в новых домах это закон и в старых кирпичных всегда ставили гильзы. В панельных не ставили почему то. Может потому, что плиты толщиной до 14см. Ааа, вру. Были уже на заводе готовые в плитах отверстия. В эти отверстия и заводили трубы всех мастей. :)

ussur написал : если на ПП не ставят компенсаторы --зачем тогда заботиться о заполнении гильз--без разницы --авария близко

В каждом доме ставят через этаж. От них одни проблемы. Зачастую при ремонтах их разворачиваем, а иногда и уменьшаем. Строители могут и полуметровые сделать, нуу.. как им удобно и быстрее.

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

27.04.2015 в 15:21:26

У нас компенсаторы не поставили.:swoon

0

Вечный студент

ussur
ussur
Резидент

Регистрация: 21.02.2014

Уссурийск

Сообщений: 4157

27.04.2015 в 15:36:02

MrGalaxy написал : У нас компенсаторы не поставили.:swoon

их ведь не на каждом этаже --а через 6 -10 метров

0
За Байкалом
За Байкалом
Резидент

Регистрация: 16.08.2011

Чита

Сообщений: 6096

27.04.2015 в 15:37:27

MrGalaxy написал : У нас компенсаторы не поставили.:swoon

В домах с повышенной этажностью они необходимы. Работают насосы, давление большое. Стальные трубы сейчас не используют под стояки хв и гв. Порвать трубы может в любую минуту.

0
За Байкалом
За Байкалом
Резидент

Регистрация: 16.08.2011

Чита

Сообщений: 6096

27.04.2015 в 15:38:49

ussur написал : их ведь не на каждом этаже --а через 6 -10 метров

Через один, два этажа. И как всегда нам попадаются квартиры с компенсаторами.:eek:

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

27.04.2015 в 15:45:35

ussur написал : их ведь не на каждом этаже --а через 6 -10 метров

Хм, даже интересно стало... Получается, в 5-этажном доме достаточно одного компенсатора на 3 этаже (в подвале и на чердаке - уголки и горизонтальные участки, выполняющие роль компенсаторов). Надо будет узнать у соседей.

Я на 5-м живу, поэтому компенсаторов нет.

0

Вечный студент

ussur
ussur
Резидент

Регистрация: 21.02.2014

Уссурийск

Сообщений: 4157

27.04.2015 в 15:45:57

За Байкалом написал : Через один, два этажа. И как всегда нам попадаются квартиры с компенсаторами.:eek:

на горячей чаще надо --на холодную один на 5 этажей хватит

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

27.04.2015 в 15:47:34

ussur написал : на горячей чаще надо --на холодную один на 5 этажей хватит

С холодной водой-то фиг с ней. Вот отопление - это серьёзно.

0

Вечный студент

ussur
ussur
Резидент

Регистрация: 21.02.2014

Уссурийск

Сообщений: 4157

27.04.2015 в 15:54:16

MrGalaxy написал : С холодной водой-то фиг с ней. Вот отопление - это серьёзно.

тож рвануть может--особенно ночью в отсутствие и несколько этажей снизу:help

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

27.04.2015 в 16:42:03

ussur написал : тож рвануть может--особенно ночью в отсутствие и несколько этажей снизу:help

Может. Я про то, что все живы останутся, а кипяток покалечить может или даже убить.