BV написал :
Это как? Мин напряж знаю, а вот ток не знаю
Для контактов как раз min ток весьма важен, особенно теперь. Вы управляете входом контроллера, там, дай бог, чтобы 7мА тянуло. А применили какой-то мощный пускатель. Его контакты НЕ предназначены для коммутации таких токов, им амперы подавай. Скажем, у ПМЛ min ток контактов (по памяти) - 25мА. Мне, предположим, нужно знать, включился ли этот контактор. Вот и ставишь его контакт на вход. Ну, разумеется, пока ПМЛ новый - сработает. А через полгода? Я подгрузку ставил.
Возможно, Вы правы, но никогда не видел, чтобы эти данные писали на корпусе реле. А то, что привел ТС – явно списано с корпуса.
BV написал :
С Вас ссылочка на техдоки, где у ПМЛ или другого контактора нормирован минимальный ток....
К сожалению, не смогу выполнить Вашу просьбу. Понимаете, я, сейчас, просто электрик на маленьком заводике. В прошлой жизни я более 20 лет проектировал электрооборудование станков и линий. Начинал тогда, когда была только релейная логика. Потом были элементы Т, И… Затем – контроллеры. На контроллерах столкнулись с тем, что входы не всегда реагируют на замыканее контактов пускателей (мы реле, практически, не применяли). Я написал по памяти. Возможно, эти данные запрашивали у производителя. Сейчас найти в интернете не смог. Извините.
750/250(v)=3(a) (лучше 220 считать как 250 - будет, как с коэффициентом безопасности) 220-250
соответственно 750/10(a)=75(v) для 10 Ампер всего 75 вольт переменки как максимум!!! не палите себе хаты!!!
так же может быть сказано что 10А и для 30В - т.к. нету линейного увеличения токовой нагрузки при снижении напряжения с 75В. т.е. контактная группа не может пропускать по сечению более 10А. И даже для 1В не стоит туда пытаться совать.
Есть токовые и мощностные ограничения - при выходе за эти рамки всё будет гореть!!!