Итак. Пока частично - ответы на наши с вами вопросы. Соединение СИП с медью - Проколы или орехи.
Внешний провод - ПВС 2х6 в гофре. Проводка внутри дома - На розетки 3х2,5, на освещение 2х1,5. Будет заземление. Будет проходить вдоль передней стены дома и задней стены сарая. Будут контуры. Обо всем этом расскажем немного попозже. Автоматы. Характеристики, схема - тоже немного позже.
АВВ - дифавтомат. Сфотографирую, выложу.
УЗИП решили не ставить, есть опасения.

Соединение между домом и сараем будет проходить в защитном коробе.
На водонагреватель будет стоять УЗО.

Вся проводка меняется полностью, заменяются несколько розеток (все с заземлением) и выключателей.

Еще раз спасибо большое всем! До связи!

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

10.06.2015 в 14:19:43

OlgaKl написал : Итак. Пока частично - ответы на наши с вами вопросы. Соединение СИП с медью - Проколы или орехи.
Внешний провод - ПВС 2х6 в гофре. Проводка внутри дома - На розетки 3х2,5, на освещение 2х1,5. Будет заземление. Будет проходить вдоль передней стены дома и задней стены сарая. Будут контуры. Обо всем этом расскажем немного попозже. Автоматы. Характеристики, схема - тоже немного позже.
АВВ - дифавтомат. Сфотографирую, выложу.
УЗИП решили не ставить, есть опасения.

Соединение между домом и сараем будет проходить в защитном коробе.
На водонагреватель будет стоять УЗО.

Вся проводка меняется полностью, заменяются несколько розеток (все с заземлением) и выключателей.

Еще раз спасибо большое всем! До связи!

Ну и каким боком там оказался ПВС, когда можно просто ВВГ и даже без дополнительной защиты.

Вся проводка должна быть 3-проводная, никаких 2×1,5. И что в виде проводки внутри дома будет? Способ прокладки?

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

10.06.2015 в 14:24:57

OlgaKl написал : Внешний провод - ПВС 2х6 в гофре.

OlgaKl написал : на освещение 2х1,5.

Взашей не?:)

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

10.06.2015 в 14:25:49

OlgaKl написал : Соединение СИП с медью - Проколы или орехи.

Лучше проколы. Надежней, а то винтики в орехах могут откручиваться, опять электрика искать.

OlgaKl написал : Внешний провод - ПВС 2х6 в гофре.

Хорошо. Гофра для улицы черная, серая только для внутренних работ.

OlgaKl написал : Проводка внутри дома - На розетки 3х2,5, на освещение 2х1,5.

Чем конкретно? Марка кабеля?

OlgaKl написал : Будет заземление

Надеюсь на сварке?

OlgaKl написал : УЗИП решили не ставить, есть опасения.

Логично.

OlgaKl написал : Соединение между домом и сараем будет проходить в защитном коробе.

Поподробней пожалуйста. По воздуху, под землей?

OlgaKl написал : На водонагреватель будет стоять УЗО.

УЗО должно стоять на все розетки и раз уж Вы отказываетесь от заземления на свет, то и на светильники.

OlgaKl написал : До связи!

Юстас - Алексу :popcorn

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

10.06.2015 в 14:33:59

А что за опасения с УЗИПом кроме цены могут быть?!

0
scsiman
scsiman
Новичок

Регистрация: 03.06.2013

Москва

Сообщений: 45

10.06.2015 в 14:38:15

OlgaKl написал : Будет заземление.

Если у вас на столбах голый алюминий, то посоветую систему заземления ТТ. TN-C-S, на мой взгляд, в этом случае делать не очень хорошо (но см. ниже).

OlgaKl написал : Соединение СИП с медью - Проколы или орехи. Внешний провод - ПВС 2х6 в гофре.

ВВГнг-LS 3x10. ПВС не предназначен для стационарной прокладки.

Поскольку, судя по фото, дом деревянный, то никаких гофр. Все проходы через стены только в толстостенной металлической трубе. По стенам кабель можно вести в кабель-канале.

Поясню, почему 3. Рано или поздно вашу электросеть модернизируют и вместо голого алюминия на столбах воцарится СИП. В этом случае, имея кабель 3х10, вы с минимальными потерями (в месте перехода с СИП на ВВГнг смонтируете металлический бокс, в нём разделите PEN и подключите к заземлителю) перейдёте с системы заземления ТТ на TN-C-S.

Сейчас схема следующая (TT): СИП приходит к дому, фазный проводник СИПа подключается к фазному же проводнику ВВГнг, нулевой к нулевому, а вот PE-проводник ВВГнг подключается к заземлителю проводом типа ВВГнг 1х10 кв.мм. Нулевой проводник не заземлять!

Теперь, почему 10. Я не помню наизусть соответствующий пункт нормативной документации, но сечение PE по меди должно быть не менее 10 кв.мм.

OlgaKl написал : на освещение 2х1,5.

3x1,5.

Пока у вас система заземления ТТ, нужна двухуровневая защита УЗОшками: например, на вводе противопожарное УЗО 100мА, а прочие линии (включая освещение) под УЗО 30мА. Мокрые зоны -- под УЗО 10мА.

P.S. Пока писал, часть вопросов уже осветили.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

10.06.2015 в 14:42:24

scsiman написал : Теперь, почему 10. Я не помню наизусть соответствующий пункт нормативной документации, но сечение PE по меди должно быть не менее 10 кв.мм.

Вы ошибаетесь, это PEN должен быть не менее 10 кв. мм, для РЕ такого правила нет.

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

10.06.2015 в 14:45:06

scsiman написал : ВВГнг-LS 3x10

Не выдумывайте...

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

10.06.2015 в 14:49:27

scsiman, э-хе-хе... Зачем Вам 10мм[sup]2[/sup] после разделения PEN? :) Раз уж собрались делить в месте ответвления то дальше можно сечение согласно выделенной мощности. Но в таком случае шина разделения будет ГЗШ и на нее придется тянуть все защитные проводники СУП (кроме тех, что в составе кабелей) и ДСУП туда же. Лучше в домашнем щите разделить. Тогда кабель 2×10 медь.

0
scsiman
scsiman
Новичок

Регистрация: 03.06.2013

Москва

Сообщений: 45

10.06.2015 в 14:54:44

Rumato, соглашусь. Но тогда выдвину следующий аргумент: у нас от линии идёт СИП 16 кв.мм. Если в точке перехода на медь (или на столбе) не устанавливать автомат, то менее 10 квадрат меди мы опять-таки применить не можем.

А так, при автомате на столбе до 32А вводной 3х6 вполне себе неплох. Хотя я бы для себя всё равно десятку заложил.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

10.06.2015 в 14:56:05

1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу