mihail197 написал:
Так вот суть вопроса то?! Может ли реально заземление влиять на этот счетчик
Да, НЕПРАВИЛЬНО подключенное заземление может реально влиять на накручивание счетчиком НЕ потребленной электроэнергии если НЕ понимающие, среди которых бывают и монтажники поставщика электроэнергии, подключают заземленный дом с ответвлением TN-C через счётчик в котором учитывается ток и в нейтральном проводнике, НЕ предупредив хозяев что НУЖНО поменять жильность ввода или, что лучше по обеспечению безопасности для одноквартирных домов, поменять тип системы электроснабжения дома с TN на ТТ.
Такие ситуации особенно были массовые когда в многоквартирных домах старого жилищного фонда, где в квартирах нет земли, а этажные щиты заземлены по системе электроснабжения с типом заземления TN-C, меняли старые счётчики на современные.
.
mihail197 написал:
или это просто совпадения с другими причинами (брак счетчиков, не настроено на пультовой и тд...)
Да, могут быть и совпадения, так как к учету счетчиком добавляются потери ответвления к дому, современные счётчики считают и очень малую нагрузку, бывают неправильно настроены, ломаются.