nutcracker
nutcracker
Новичок

Регистрация: 23.09.2015

Могилёв

Сообщений: 60

20.09.2018 в 10:33:37

mihail197 написал: Видно так и есть

Пока не видно, ждём модель счётчика. Если бы Вы были уже в непосредственном соприкосновении с этой проблемой, всё можно определить ещё прошлым вечером. И по поводу "целых улиц". Бывает, не учли при закупке/подключении оборудования специфику.

0
Посититель
Посититель
Эксперт

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

20.09.2018 в 20:59:46

mihail197 написал: Так вот суть вопроса то?! Может ли реально заземление влиять на этот счетчик

Да, НЕПРАВИЛЬНО подключенное заземление может реально влиять на накручивание счетчиком НЕ потребленной электроэнергии если НЕ понимающие, среди которых бывают и монтажники поставщика электроэнергии, подключают заземленный дом с ответвлением TN-C через счётчик в котором учитывается ток и в нейтральном проводнике, НЕ предупредив хозяев что НУЖНО поменять жильность ввода или, что лучше по обеспечению безопасности для одноквартирных домов, поменять тип системы электроснабжения дома с TN на ТТ.

Такие ситуации особенно были массовые когда в многоквартирных домах старого жилищного фонда, где в квартирах нет земли, а этажные щиты заземлены по системе электроснабжения с типом заземления TN-C, меняли старые счётчики на современные. .

mihail197 написал: или это просто совпадения с другими причинами (брак счетчиков, не настроено на пультовой и тд...)

Да, могут быть и совпадения, так как к учету счетчиком добавляются потери ответвления к дому, современные счётчики считают и очень малую нагрузку, бывают неправильно настроены, ломаются.