23.07.2015 в 06:20:17
Доброго времени суток. Прошу помочь в решении проблемы. Я проживаю на первом этаже "хрущевки", в подвале через весь дом проходят транзитные трубы горячего, холодного водоснабжения, трубы "подачи-обратки" отопления (все трубы примерно диаметром 200мм, имеют изоляцию). В данных трубах периодично создаются "удары", которые довольно отчетливо слышны ночью. ПОМОГИТЕ устранить этот невыносимый шум. Заранее благодарен
23.07.2015 в 07:19:21
я думаю могут помочь воздушные аммортизаторы-работают на трубах диаметром 15-20 мм-но без жека тут не осилить
23.07.2015 в 07:52:55
Фотографии или схемы трубного хозяйства имеются?Пол в спальнях двойной или обыкновенный одинарный, сами пол не заменяли по моде?Шум мешает только в спальнях или везде?
24.07.2015 в 11:26:18
Может быть стоит попробовать заизолироваться звукоизоляционными материалами?Мин.вата к примеру?С уважением, ГК Невскаяhttp://nevskaja.ru
25.07.2015 в 11:21:48
Предположу, что причина "ударов" - линейные расширения длинных трасс при изменении (даже незначительном) температуры проходящей воды. Предполагаемые места возникновения стука - в месте контакта трубы с опорами. Достаточно будет чего-либо проложить между трубой и опорой в месте их контакта. Полоски АВС пластика толщиной 3-5 мм было бы идеально.
Но истины ради, причиной могут быть и другие факторы. Хотя именно гидроудар - вряд ли.
25.07.2015 в 22:29:55
pool написал : Предположу, что причина "ударов" - линейные расширения длинных трасс при изменении (даже незначительном) температуры проходящей воды. Предполагаемые места возникновения стука - в месте контакта трубы с опорами. Достаточно будет чего-либо проложить между трубой и опорой в месте их контакта. Полоски АВС пластика толщиной 3-5 мм было бы идеально.
Но истины ради, причиной могут быть и другие факторы. Хотя именно гидроудар - вряд ли.
А может быть причина в кавитации? Происходит конденсация пузырьков пара в потоке жидкости, которые и "хлопают" время от времени. В таком случае устранить проблему будет затруднительно. Разве что уложить на пол в квартире пенополистерол, например, по такой технологии, как указано на картинке. Придется понести затраты, но и звуки станут не такими резкими, возможно вообще уйдут