01.08.2015 в 12:42:00
Нагрузка около 15-18 А. Кабель холодный. Автомат нагрелся до 40 градусов, но ведет себя нормально, не отключается. В каталоге таблиц зависимости выделяемой температуры от нагрузки не нашел. Это вообще нормально? А что будет при номинальной нагрузке? Или это брак?
01.08.2015 в 12:59:20
Все автоматы нагреваются, там же внутри тепловой расцепитель, который и срабатывает при перегрузке именно потому, что он нагревается. На всякий случай проверьте хорошо ли затянуты винты зажимов автомата. У Legrand тепловой расцепитель находится в нижней части корпуса. А вообще, превышение температуры контактных соединений допускается до 40 градусов сверх температуры окружающей среды. То есть, если в помещении 25 градусов, то 25 + 40 = 65 - это нормально.
01.08.2015 в 14:46:02
Не нормально. Косяк либо с контактами, либо с автоматом.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
01.08.2015 в 19:06:56
Контакты протянуты хорошо. А про превышение в 40 градусов это где-то в литературе описано? Я сам поищу, просто подтвердите, что видели.
01.08.2015 в 19:50:49
Jekt написал : Контакты протянуты хорошо. А про превышение в 40 градусов это где-то в литературе описано? Я сам поищу, просто подтвердите, что видели.
Когда началось массовое внедрение пружинных контактов, столкнулись с тем, что они не проходят по норме падения напряжения - 7 миливольт, а у них было 30-45 миливольт. Тогда вспомнили, что есть превышение температуры контакта над температурой среды, и по этой норме прошло. Не мытьём, так катаньем. :)
Это норма такая раньше была - превышение температуры контактного соединения над температурой среды - не более сорока градусов. Может конкретно к автоматам это и не относится, просто такая общая для контактных соединений.
01.08.2015 в 20:32:10
Abrikos написал : То есть, если в помещении 25 градусов, то 25 + 40 = 65 - это нормально.
Вряд ли. Глянул в таблицу Хагера, там номинальный ток указан для 30 градусов. А уже при 60 градусах 16-амперный автомат становится 10-амперным :) П.С. по тепловому срабатыванию, разумеется.
01.08.2015 в 20:42:16
cooler.od написал :
Abrikos написал : То есть, если в помещении 25 градусов, то 25 + 40 = 65 - это нормально.
Вряд ли. Глянул в таблицу Хагера, там номинальный ток указан для 30 градусов. А уже при 60 градусах 16-амперный автомат становится 10-амперным :) П.С. по тепловому срабатыванию, разумеется.
Розетки выпускают на 16А. Включите в розетку нагрузку 10А на 60-70 минут, а потом выдерните вилку и сразу же прикоснитесь пальцем к штырям. Очень горячо будет. :)
01.08.2015 в 20:47:36
Abrikos, Вы не поверите, но качественные розетки и вилки греются очень незначительно. :)
01.08.2015 в 21:00:07
cooler.od написал : Abrikos, Вы не поверите, но качественные розетки и вилки греются очень незначительно. :)
Розетка ABB Elektro-Praga (винтовые зажимы) и литая родная вилка старой стиралки производства ГДР, вокруг нулевого штыря плавится вилка. Использую эту стиралку (2000 Вт) вместо бойлера и включаю подогрев на 60-80 минут. :)
01.08.2015 в 21:07:31
Наши люди легких путей не ищут :)
02.08.2015 в 07:43:17
Abrikos написал :
cooler.od написал : Abrikos, Вы не поверите, но качественные розетки и вилки греются очень незначительно. :)
Розетка ABB Elektro-Praga (винтовые зажимы) и литая родная вилка старой стиралки производства ГДР, вокруг нулевого штыря плавится вилка. Использую эту стиралку (2000 Вт) вместо бойлера и включаю подогрев на 60-80 минут. :)
Так греется вилка или контакт розетки?
Продам УЗМ50М,СР722
03.08.2015 в 15:15:03
cooler.od написал : Abrikos, Вы не поверите, но качественные розетки и вилки греются очень незначительно. :)
Греются только с косяками типа: не прожаты контакты в розетка и вилках(особенно в литых вилках) мощность превышает допустимую розетки или кабеля
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.