03.09.2015 в 12:46:33
Так получилось, что расстояние между отводами у стояка больше, чем межосевое у батареи. Из-за этого отводы заходят в батарею под небольшим углом. Следовательно в этом месте идет нагрузка на краны, что не дает мне спокойно спать. Как можно это исправить с учетом, что в квартире сделан ремонт и сварка вряд ли возможна?
03.09.2015 в 13:29:35
r0mmon, а байпас имеется? - не видно за выступом? Если байпаса нет - вот реальный повод перестать "спокойно спать" в преддверии зимы вашим соседям по стояку. Ведь при перекрытии ШК перед радиатором - вы перекрываете весь стояк. А насчет угла - ИМХО, не стоит заморачиваться, - некая компенсация осуществляется на сгонах с американками.
03.09.2015 в 13:39:08
Peterjela, там двухтрубная система. Все же хочется переделать и снять нагрузки на изгиб с кранов.
03.09.2015 в 16:11:46
r0mmon написал : отводы заходят в батарею под небольшим углом.
Согните трубы у стены(сожмите). Вопрос в грубой мужской силе.
03.09.2015 в 18:09:34
касимов, место сочленения стояка с отводами проварено. И эта конструкция не внушает доверия - начнешь гнуть отводы, сварка не лопнет? Мажет приспособа какая есть...
03.09.2015 в 23:34:17
гнуть надо обе трубы, синхронно, иначе если гнуть только одну трубу то длина измениться, и радиатор будет невозможно установить. ну и конечно после изгибов возможно придется подвинуть радиатор. впрочем монолит на пару сантиметров легко ездиет по кронштеинам. ну и гнуть конечно надо пустые трубы при слитых стояках. нагрев трубы газом до красна.
насчет наличия отделки, 50% моих заказов выполняются в квартирах с отделкои, и за 5 лет ни одного прожога. так что все дело в аккуратности.
04.09.2015 в 06:36:48
По идее на таком расстоянии напряжение не должно быть большим, тем более что двухтрубка, подводки между собой жестко не связаны. Можно легко проверить напряжение на кранах: перекройте краны, открутите американки, если откручиваться будет туго и труба спружинит после полного откручивания, то да такое напряжение желательно убрать. А если открутится спокойно, потом без особых усилий соедините назад и закрутите от руки, то напрягаться не стоит, забудьте, нет никакой нагрузки...
04.09.2015 в 06:45:14
Если все-же есть напряжение, то надо делать как писал Олегович: нагреть газом обе подводки и подогнуть чуток. При нагреве труб ничего с обоями не случиться (если конечно специально не стараться), для подстраховки можно положить лист асбеста между трубой и стеной, А вообще еще раз повторюсь проверте сначала...думаю не стоит оно того
04.09.2015 в 13:34:45
Всем спасибо за советы. Если интересен заказ, напишите в личку. г. Дзержинский.
05.09.2015 в 07:21:52
А почему никто не посоветовал поставить углы после кранов и еще по одной американке всяко меньше возни чем с изгибами труб будет. Тем более что их потом красить прийдется. Можно даже кусок металлопластика впиндюрить ;)
05.09.2015 в 13:37:21
Genad написал : еще по одной американке
Именно поэтому - "американки". Лишние американки никому ещё не добавляли надёжности. А токмо отнимали оную.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.