В общем ситуация такая. Застройщик сделал щиток на 8 квартир(упрощённая схема только моей квартиры): Также щиток от застройщика квартирный вводной Далее щиток внутри квартиры на первом этаже, его я собираюсь делать сам, что в нём конкретно будет пока не ясно но ввод и выход на другой щиток на втором этаже уже набросал:
Ну и почти законченный щиток на втором этаже,
Hager VU48ne вмонтирован в стену, куплены автоматы hager MCN116 и hager MCN106 + 5 УЗО CDA 263J 63A/0,03A
Пожалуйста проверьте схему, мне кажется проблемой сочетание B50(общий щите на мою квартиру)->C63(вход в квартирном щите)->C40 (выход на щиток в первом этаже)->.... УЗО 63A Ну и что скажите про щиток на втором этаже, вот вот собираюсь его собирать. Спасибо!