16.10.2015 в 00:06:34
В общем ситуация такая.
Застройщик сделал щиток на 8 квартир(упрощённая схема только моей квартиры):
Ну и почти законченный щиток на втором этаже,
Hager VU48ne вмонтирован в стену, куплены автоматы hager MCN116 и hager MCN106 + 5 УЗО CDA 263J 63A/0,03A
Пожалуйста проверьте схему, мне кажется проблемой сочетание B50(общий щите на мою квартиру)->C63(вход в квартирном щите)->C40 (выход на щиток в первом этаже)->.... УЗО 63A Ну и что скажите про щиток на втором этаже, вот вот собираюсь его собирать. Спасибо!
16.10.2015 в 00:28:56
Zorch, В нуле действительно стоят однополюсные автоматы?
16.10.2015 в 00:54:14
От застройщика на нуле стояла просто клейма, в ней контакты были плохо зажаты как результат оплавилась и развалилась клемма, такую же клемму я не нашёл, мне посоветовали взять автомат, я его и поставил.
16.10.2015 в 02:52:50
Zorch написал : Видимо нужно было ставить либо клемму, либо двух полюсный автомат. уже мой косяк.
Исправляйте, пока беда не пришла.
16.10.2015 в 08:22:15
Конечно, осталось только определится, нормально ли туда поставить рубильник на 63A или этого много.